两条10kV线路进行合环时,(一条来至110kV变电站,另一条来至35kV变电站,)这两条线路相角差30度,这样合环允许吗,有规程是怎么规定的?我找了下着方面的规定,没找到,很困扰,求解答。谢谢
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
不允许的,这个合环线路相位应该一样,调度规程上对合环的要求应该有的啊 展开
0回复 回复
不允许的。如果是合上不带保护的开关,就相当于短路了,也就是那个开关就要承受30度角差引起的电压差。那么合环的2条线路的变电所的开关的保护会动作跳开变电所开关。我个人是这么认为的。 展开
0回复 回复
不能合环,尤其还是电磁环网 展开
0回复 回复
严禁合环。类似这种开关,都要有明确标记的 展开
0回复 回复
这样合环比较危险,也不见得合得上,即使合上了也要考虑电磁环网对110kV主变的影响 展开
0回复 回复