干多久的热控了,这个能不知道? 展开
0回复 回复
:hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug: 展开
0回复 回复
同意13楼的,不过一般AI才分内供电还是外供电,DI称为采样电压吧? 展开
0回复 回复
内供电还是外供电区别就是DCS的卡加口是否给提供电压。对于DI口来说,一般来说卡件判断的是通断,需要卡件提供查询电压,对于模拟量来说,就需要根据就地设备的工作原理来分析了,是否需要提供电压,如果需要提供DCS24V的话,才能反馈4~20ma的电流的,就是内供电,一般的变送器都是这样的,还有一些仪表是工作在其他电压下,需要另外给电源才能反馈电流信号就是属于外供电,一般也就对DI和AI这两种情况才说是否存在内外供电的情况。 展开
0回复 回复
DCS中的数字量信号有DI和DO,这些都遵守“谁接受谁供电”的原则,即无论是就地一侧还是DCS一侧,提供信号的一侧都必须提供无源干接点信号,由接收方供电。也就是说,DI是DCS供电的,而DO则是接受信号的就地控制柜或者阀门供电的</br>DCS中的模拟量信号有AI和AO,一般情况下所有的AO指令均为DCS供电,而AI信号则需视情况而定。一般的变送器(如压力,差压,差压原理测量的液位和流量等)都是两线制仪表,DCS需要给AI供电;而不需要DCS供电的AI信号,包括电气侧传来的设备电流以及一些四线制仪表的模拟量信号(如质量流量计),AI信号已经由外部供电,DCS不需要再提供。</br>以上为一般规律,也有一些特殊情况,具体还需要看外部设备厂家的电路图最终确定。 展开
0回复 回复
你那个内供电和外供电我的理解应该是有源和无源信号吧,如果我们把DCS控制柜作为参照物的话,外部仪表反馈进来的信号有24V电源的话,那这个信号就是有源信号,反之则是无源信号了 展开
0回复 回复
还是有点模糊啊, 展开
0回复 回复
内供电还是外供电区别就是DCS的卡加口是否给提供电压。对于DI口来说,一般来说卡件判断的是通断,需要卡件提供查询电压,对于模拟量来说,就需要根据就地设备的工作原理来分析了,是否需要提供电压,如果需要提供DCS24V的话,才能反馈4~20ma的电流的,就是内供电,一般的变送器都是这样的,还有一些仪表是工作在其他电压下,需要另外给电源才能反馈电流信号就是属于外供电,一般也就对DI和AI这两种情况才说是否存在内外供电的情况。 展开
0回复 回复
楼上的说法是错误的,只有AI信号才分内供电和外供电,DI信号没有内外之分。</br>内供电的意思是有卡件向就地设备提供电源 你比如说就地的压力变送器,需要DCS供电才能正常工作。</br>外供电 比如说就地的振动、转速等的二次表,它的电源是有二次表本身提供的不需要DCS供电。 展开
0回复 回复
好像知道一点点了 展开
0回复 回复