致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
学习 一下 谢谢 展开
0回复 回复
<blockquote>我是搞化学的 发表于 2014-10-19 16:36 /common/back.gif</br>来来来,我来解释下这个:</br>高混偏流(排除流量指示异常后):</br>1、检查出水树脂捕捉器有无泄漏树脂,排除出 ...</blockquote> 补充一下:前期还得确认各高混进出口手动门有没全开! 展开
0回复 回复
来来来,我来解释下这个:</br>高混偏流(排除流量指示异常后):</br>1、检查出水树脂捕捉器有无泄漏树脂,排除出水装置故障</br>2、看下高混运行时间,如果相差较大,则最好将运行时间较久的那台退出再生</br>3、如果运行时间差不多,则需观察出水指标(电导/硅/钠)。排除再生异常问题</br>4、最后,排除以上问题后还偏流,那就把树脂送出来检查下床体内部进、出水装置吧... 展开
0回复 回复
应该是进水装置的问题,和树脂的关系不大 展开
0回复 回复
:victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
回复赚钱下载</br> 展开
0回复 回复
应该是布水装置的问题,最好把树脂清出来,检查好,在装填进床子里 展开
0回复 回复
学习来啦,,,,, 展开
0回复 回复
里边的平衡管有没有问题 展开
0回复 回复
检查出水水帽和树脂捕捉器吧,一般树脂捕捉器污堵(碎树脂)的可能性大些。 展开
0回复 回复