0回复 回复
<blockquote>qtoy1234 发表于 2014-7-31 11:32 /common/back.gif</br>我想你说的一定是除盐系列吧,硅超标而电导率不超标,说明是阴床先失效,而阳床尚未失效(也就是离子穿透床 ...</blockquote> 正解,当混床阴树脂先失效时,pH会有短暂的下降现象。阴离子失效初期因硅以硅酸形式存在,电导不会上升,当混床运行时间延长,其他阴离子开始漏出时出水电导就会上升了。 展开
0回复 回复
<blockquote>qtoy1234 发表于 2014-7-31 11:32 /common/back.gif</br>我想你说的一定是除盐系列吧,硅超标而电导率不超标,说明是阴床先失效,而阳床尚未失效(也就是离子穿透床 ...</blockquote> 学习了,跟我们一起培训说的一样 展开
0回复 回复
一楼解释比较到位 展开
0回复 回复
一般情况下是阴树脂先失效吗 展开
0回复 回复
走过,学习,赚分~ 展开
0回复 回复
我是来看评论的~ 展开
0回复 回复
和硅的存在形式有关系,硅酸盐形式对电导影响很大,二氧化硅不是很明显。正常制水条件下,即阴床失效,硅含量已经超标了但电导变化并不明显。 展开
0回复 回复
学习到了,赚钱 展开
0回复 回复
学习了,长知识 展开