我们是1000MW机组,电除尘高压用龙净控制,低压是南瑞控制。最近2台机出现三次整列1、2、3、4电场相继跳闸现场,除个别需振打后复投,其余跳闸即复投正常,请问大家有没有相似的情况发给啊,谢谢。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
硅变绝缘、电场绝缘呢?是否做了空升试验? 展开
0回复 回复
还是从电的方面考虑,积灰只能造成效率问题,不会跳闸,也可能是通讯问题 展开
0回复 回复
分析得很透彻,是个行家 展开
0回复 回复
鼓励一写,帖子非常好 展开
0回复 回复
鼓励一写,帖子非常好 展开
0回复 回复
<blockquote>dpmmppm 发表于 2014-8-12 10:34 /common/back.gif</br>跳闸报警:电场输出开路。</blockquote> 查看历史记录,看电压是不是一段时间内持续升高,二次电流是不是一段时间内持续降低。如果是的话,则是电晕封闭造成的。主要加强阴极振打的高度和频度。另外有断电振打功能的话,可以投入试一下。不过几个柜子都这样的话,基本可以判断为电晕封闭。最好有参数,那样分析比较准确。 展开
0回复 回复
学习!!!!学习 展开
0回复 回复
跳闸报警:电场输出开路。 展开
0回复 回复
现在没办法查气流分布,只能停炉了。我们也是怀疑气流分布。 展开
0回复 回复
是不是气流分布有问题啊 展开