<blockquote>小枫6 发表于 2014-11-28 13:23 /common/back.gif</br>非常谢谢,GOOSE跳闸出口软压板和硬压板的关系是先启动软压板再启动硬压板,是这样吗?</blockquote> 应该是,合并单元采样,经MU压板传给保护装置,然后给过GOOSE压板给智能终端,再经过硬压板执行跳闸,是不这个意思呢? 展开
0回复 回复
<blockquote>小枫6 发表于 2014-11-28 13:23 /common/back.gif</br>非常谢谢,GOOSE跳闸出口软压板和硬压板的关系是先启动软压板再启动硬压板,是这样吗?</blockquote> 这个不能这样说。GOOSE跳闸出口软压板投上,保护的跳闸信息流才能送出至智能终端,智能终端控制柜上的出口硬压板投上才能跳开开关。 展开
0回复 回复
<blockquote>feitian0724 发表于 2014-11-27 19:59 /common/back.gif</br>母线合并单元的功用是完成电压的切换(PT刀闸位置)并列;间隔合并单元的功用是模拟量转换为数字量,完 ...</blockquote> 非常谢谢,GOOSE跳闸出口软压板和硬压板的关系是先启动软压板再启动硬压板,是这样吗? 展开
0回复 回复
合并单元和智能终端是两个不同的设备,合并单元主要用于采集电流电</br> 智能终端具备断路器操作箱功能,包含分合闸回路、合后监视、重合闸、操作电源监视和控制回路断线监视等功能。断路器防跳、断路器三相不一致保护功能以及各种压力闭锁功能也在断路器本体操作机构中实现。</br>同时智能终端具有信息转换和通信功能,支持以GOOSE方式上传一次设备的状态信息,同时接收来自二次设备的GOOSE下行控制命令。 展开
0回复 回复
顶起!!!!!!!!!!! 展开
0回复 回复
我也好想知道,知道的快解答哈 展开
0回复 回复
我想知道:合并单元、MU软压板、保护装置、GO跳闸出口软压板、智能终端。它们的关系是怎样的。 展开
0回复 回复
大体上是的!合并单元就是相当于原来的电流电压互感器吧 智能终端是相当于操作箱! 展开
0回复 回复
<blockquote>zhangye18 发表于 2014-10-14 15:41 /common/back.gif</br>合并单元负责采集电流电压信号,智能终端负责采集位置及跳闸信号</blockquote> 保护装置发信号给智能终端执行吗?还是智嗵终端发信号给保护装置执行? 展开
0回复 回复
合并单元负责采集电流电压信号,智能终端负责采集位置及跳闸信号 展开
0回复 回复