我们单位的给水和凝水要加氨,现在采用的是液氨充入计量箱内配制的方法。在打开氨瓶出口阀的时候,氨管道温度会有明显的上升,最高能够达到50℃左右的样子。待稳定后会逐步下降,又降至很低,只有几度。管道的温差变化极大,因为热胀冷缩还发出噼噼啪啪的声音。 于是问题就来了,液氨汽化应该是一个吸热过程,管道温度下降时好理解的。为什么在一开始充氨的时候管道温度会有大幅度的上升呢?我知道论坛里很多朋友的单位也是给水需要加氨的,请问你们有没有注意到这个现象,应该怎么解释呢?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
我能想到的也就是尽量把安瓶布置在比溶液箱高的位置。我们厂的情况是,安瓶比溶液箱低80cm左右 展开
0回复 回复
<blockquote>迦楼罗王 发表于 2016-8-14 11:35 /common/back.gif</br>瓶子上是有喷淋装置的。你说的这个止回阀安装在什么位置的呢?另外,贵厂的安瓶的位置是不是比计量箱的位 ...</blockquote> 止回阀安装在氨瓶至氨箱的出口管路上,保证氨箱的水不会倒回至氨瓶。我厂氨瓶比氨箱位置低。 展开
0回复 回复
<blockquote>petter0156 发表于 2016-5-26 09:18 /common/back.gif</br>氨瓶上没喷淋装置?充氨时要开喷淋水降温且管路上应有止回阀</blockquote> 瓶子上是有喷淋装置的。你说的这个止回阀安装在什么位置的呢?另外,贵厂的安瓶的位置是不是比计量箱的位置要高呢,还是处在同一个水平面 展开
0回复 回复
氨瓶上没喷淋装置?充氨时要开喷淋水降温且管路上应有止回阀 展开
0回复 回复
谢谢 学习了 展开
0回复 回复
<blockquote>huliang1224 发表于 2016-3-4 10:34 /common/back.gif</br>我们这里还没发现管道能进水的,都是能听到液氨气体进入溶药箱内水冲击的声音,管道也没发热,是不是液氨出 ...</blockquote> 不知道你们那边的管道是如何布置的呢,我们想了好久,一直都没有找到好的解决办法 展开
0回复 回复
<blockquote>huliang1224 发表于 2016-3-4 10:34 /common/back.gif</br>我们这里还没发现管道能进水的,都是能听到液氨气体进入溶药箱内水冲击的声音,管道也没发热,是不是液氨出 ...</blockquote> 不知道你们那边的管道是如何布置的呢,我们想了好久,一直都没有找到好的解决办法 展开
0回复 回复
溶解热溶解热 展开
0回复 回复
我们这里还没发现管道能进水的,都是能听到液氨气体进入溶药箱内水冲击的声音,管道也没发热,是不是液氨出口阀开太小了 展开
0回复 回复
<blockquote>化学新手mm 发表于 2015-6-8 14:42 /common/back.gif</br>那长期这样对管道有影响吧?如何解决这个问题呢?</blockquote> 当然是有影响的啊,时间久了,就怕管道会爆。我们现在每次配药,都把管道里面的水放空 展开
0回复 回复