一般MFT软回路由DCS逻辑MFT触发条件任一满足后,MFT发出6路DO信号,通过MFT继电器柜内两与三或判断送出三路信号,并联接到直流11VDC回路中,若MFT触发,继电器动作,将停指令送入各个联动设备;而手动MFT回路,是将两个MFT按钮开关的常开接点串到110VDC回路中,同时按下两个按钮,回路形成通路,继电器动作,停指令送入各个联动设备。</br>另外,我门厂软硬回路是两套单独的跳闸回路,请问其他厂的MFT回路如何设置? 展开
0回复 回复
跟你打比喻,MFT硬接线就跟电气的大设备的就地事故按钮有点像,又有区别。MFT软回路是逻辑指令输出,软回路三取二继电器输出,同时也做用到硬回路的三取二接触器(控制电源应该是直流220V)输出;硬回路就是操作台上MFT按钮的控制回路,你按下MFT按钮,直流220V回路指令发给三取二接触器,干接点回路指令发给软回路三取二继电器;所以当DCS死机了,软回路失效,硬回路照常能动作设备。 展开
0回复 回复
感谢楼主分享,支持支持。 展开
0回复 回复
值得学习,有些硬接线设计院做的多余,把主要设备做了就行。 展开
0回复 回复
所谓“硬接线”是指用电缆直接连接,"软接线"就是指计算机通讯回路。为了避免事故情况下计算机通讯堵塞,规程要求MFT的一些信号(包括输入、输出)必须有电缆直连方式连接。 展开
0回复 回复
<blockquote>shikunhd 发表于 2015-3-12 21:45 /common/back.gif</br>MFT硬回路一是防止控制器掉线,防止DCS失电,可以直接动作就地设备,是软回路的一种冗余吧。</br>比如MFT去动作 ...</blockquote> 这个回答好。。。。 展开
0回复 回复
其实硬接线就是跟逻辑冗余的 双路保护的 比如给煤机跳闸就是一路在给煤机逻辑里做跳闸条件。硬接线是MFT输出硬接线信号至就地给煤机柜子做跳闸。 展开
0回复 回复
MFT硬回路一是防止控制器掉线,防止DCS失电,可以直接动作就地设备,是软回路的一种冗余吧。</br>比如MFT去动作磨煤机、动作燃油快关阀等。</br>MFT去其他机柜一般都是由MFT柜发出一个硬点去到各个控制器。 展开
0回复 回复
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol 展开
0回复 回复
硬接线我也不是很理解。我自己的见解是硬接线的目的是为了防止控制器脱网的。比如锅炉MFT动作,一般都是FSSS控制器发出的信号,联锁其他设备跳闸。如果这个时候FSSS控制器脱网,也就无法将信号传输出去,于是保护拒动了。 展开