有可能你换的那个测点在炉料里插着,其他在空气中 展开
0回复 回复
回楼主,DCS设置的量程改变这种想法有点滑稽;P;P 展开
0回复 回复
1,分度号,与补偿导线是否一致</br>2,检查接线,将热偶重新接线</br>3,对地放静电</br>4,校验</br>5.再更换一根 展开
0回复 回复
:lol:lol:lol 展开
0回复 回复
1,分度号</br>2,检查接线,将热偶重新接线</br>3,对地放静电</br>4,校验</br>5.再更换一根 展开
0回复 回复
应该是分度号没弄清楚 展开
0回复 回复
有没有测量过冷端电压 展开
0回复 回复
应该是补偿导线接反了吧 展开
0回复 回复
就地测量一下,偏差大拆回标准室校验一下。 展开
0回复 回复
简单的方法,就是两个温度对调,看看,在保证温度原件型号正确的前提下还有一种可能就是温度误差大,一般热电偶测高温的,在低温状态下是误差很大的。 展开
0回复 回复