停炉状态下,新换热电偶芯子显示温度27.5,其他10度左右,这是怎么了

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
112

停炉状态下,新换热电偶芯子显示温度27.5,其他10度左右,这是怎么了

本帖由漫游∮王子发布于2015-03-14 12:56:142011次浏览22人跟帖

  • 112
  • 2011
关注
漫游∮王子
2015年03月14日
帖子认领  

题目已经说了,不明白怎么回事,新换的热电偶芯子,温度还是没有回到正常,纳闷了

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(22条)
还可输入600字
全部评论22
  • 2067471
    20674712016年05月29日

    有可能你换的那个测点在炉料里插着,其他在空气中 展开

    回复 回复

  • stanton
    stanton2015年06月23日

    回楼主,DCS设置的量程改变这种想法有点滑稽;P;P 展开

    回复 回复

  • 蓝蓝的大海
    蓝蓝的大海2015年06月23日

    1,分度号,与补偿导线是否一致</br>2,检查接线,将热偶重新接线</br>3,对地放静电</br>4,校验</br>5.再更换一根 展开

    回复 回复

  • 坚持等待忍耐
    坚持等待忍耐2015年06月09日

    :lol:lol:lol 展开

    回复 回复

  • sdsaww
    sdsaww2015年06月08日

    1,分度号</br>2,检查接线,将热偶重新接线</br>3,对地放静电</br>4,校验</br>5.再更换一根 展开

    回复 回复

  • wxliang123
    wxliang1232015年06月02日

    应该是分度号没弄清楚 展开

    回复 回复

  • cxwcqqcw
    cxwcqqcw2015年04月20日

    有没有测量过冷端电压 展开

    回复 回复

  • 包大人
    包大人2015年04月20日

    应该是补偿导线接反了吧 展开

    回复 回复

  • zs05223
    zs052232015年04月18日

    就地测量一下,偏差大拆回标准室校验一下。 展开

    回复 回复

  • 青春无语
    青春无语2015年04月11日

    简单的方法,就是两个温度对调,看看,在保证温度原件型号正确的前提下还有一种可能就是温度误差大,一般热电偶测高温的,在低温状态下是误差很大的。 展开