也出现ABB定位器无法自整定 展开
0回复 回复
调整方法一样 展开
0回复 回复
<blockquote>sjjzhou 发表于 2016-3-8 18:24 /common/back.gif</br>首先排除221,这个是单作用定位器。521,551,唯一区别是电气接口不一样,能接上线就可以通用。421,是故障安全 ...</blockquote> 来学习下 单双作用知道 421没注意过 展开
0回复 回复
没有用过abb的 不知道好用不 展开
0回复 回复
有没有具体的ABB修改参数的具体步骤 展开
0回复 回复
谢谢楼上的回答 展开
0回复 回复
首先排除221,这个是单作用定位器。521,551,唯一区别是电气接口不一样,能接上线就可以通用。421,是故障安全,521和551是故障保位,如果没有断指令安全要求可以通用。如果需要将故障安全的更改为故障保位的,可以通过P11.0菜单更改,然后更改定位器I/P喷口挡板位置来实现。注意:P11.0菜单和喷嘴挡板位置要配合使用,如果调整不好会让定位器无输出的:Q:Q:Q:Q:Q 展开
0回复 回复
不知道你说的421、521都是什么型号,但是定位器有单气路输出和双气路输出的,还要看气源管接头的分度号合适不合适。至于参数,ABB智能定位器的参数大致都一样,只是看具体情况需要修改直/角行程、正/反方向及反馈。 展开