南汽的机组,DEH系统用的是科远的,机组小修结束后开机。使用就地启动方式开机,即调门全开,用电动主汽门旁路冲转,机组转速到2800rpm时,调门不关闭。(正常应该调门关小维持2800rpm,让后采用高调门启动,由调门冲转到3000rpm)。最后没有办法,将机组转速一直升高到3090rpm,使得OPC保护动作才将调门关闭,然后才调门才维持一定的开度冲转,请问什么原因导致的?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
谢谢啦学习中 展开
0回复 回复
找厂家。。。。 展开
0回复 回复
不清楚就地启动方式是什么概念,就地启动的话逻辑能介入吗?如果调门没关有可能是伺服阀卡涩,阀门当时无法用伺服阀控制,后来OPC动作是靠快关电磁阀关的门。查一下历史趋势,看看卡件输出的指令电流/电压(S值)是否方向正确。 展开
0回复 回复
路过 学习 展开
0回复 回复
卡件问题吧?指令是不是没有过去 展开
0回复 回复
:victory::victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
我是这么认为的不一定对,到2800RPM的时候,改变冲转方式的时候,和我们切单阀和顺序阀类似,科远做的逻辑应该有问题,一个可能性。</br> 展开
0回复 回复
学习了。。。。 展开
0回复 回复
怎么回事?没看明白 展开
0回复 回复
我觉得是不是操作有问题,DCS画面没有选择就地冲转 展开
0回复 回复