ABB火检问题,新人请教

本帖由双汇发布于2015-04-08 08:29:062177次浏览16人跟帖

  • 78
  • 2177
关注
双汇
2015年04月08日
帖子认领  

ABB火检信号,如A磨#3角模拟量信号正常,但是A磨#3角开关量却是时有时无,这是什么原因啊?求教大神解答

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(16条)
还可输入600字
全部评论16
  • 热控小鱼
    热控小鱼2015年05月08日

    看看你们的火检文件设置 展开

    回复 回复

  • zs05223
    zs052232015年04月18日

    检查探头设定,火检频率,延迟时间的设定 展开

    回复 回复

  • 捧场潇洒
    捧场潇洒2015年04月09日

    </br></br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;路过&nbsp;看看。 展开

    回复 回复

  • 双汇
    双汇2015年04月09日

    <blockquote>iyayai&nbsp;发表于&nbsp;2015-4-8&nbsp;21:52&nbsp;/common/back.gif</br>ABB火检模拟量输出与开关量输出是分开的,看看控制器有没有问题</blockquote> 同一个磨的模拟量信号和开关量是由同一个控制器控制的 展开

    回复 回复

  • 双汇
    双汇2015年04月09日

    <blockquote>iyayai&nbsp;发表于&nbsp;2015-4-8&nbsp;21:52&nbsp;/common/back.gif</br>ABB火检模拟量输出与开关量输出是分开的,看看控制器有没有问题</blockquote> 同一个磨的模拟量信号和开关量是同一个控制器,开关量信号是由火焰继电器的原理实现的 展开

    回复 回复

  • iyayai
    iyayai2015年04月08日

    <i>&nbsp;本帖最后由&nbsp;iyayai&nbsp;于&nbsp;2015-4-8&nbsp;21:55&nbsp;编辑&nbsp;</i> ABB火检模拟量输出与开关量输出是分开的,看看控制器有没有问题 展开