我们单位使用的湿式静电除尘器喷水后会出现爬电现象,导致二次电压、电流升不上去。工况大致如下:20t/h燃煤锅炉,一级除尘塔,一级脱硫塔,然后进入湿式电除尘器。中间无除雾器,风机有带水现象,烟气含湿量约为6%。湿式静电除尘器打开喷雾后就出现频繁的放电现象,二次电压、电流处于地位升不上去,所以现在只能当作干式静电除尘器用了,隔一段时间打开喷头冲洗极板上的灰尘。请问是因为烟气含湿量高导致的吗?有什么好的解决办法吗?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
路过学习,感谢分享。 展开
0回复 回复
学习学习!! 展开
0回复 回复
你们阴极喷淋 和阳极板喷淋又分开吗 展开
0回复 回复
学习学习学习学习 展开
0回复 回复
一个非技术性的可能:您这个湿电是小厂家给你做的不?若是,那一切皆有可能。</br>看您说的极板是314材质的?我们只用过316L的、外面水系统管道用304的,314没见过。</br>大厂家做的一般让他们技术、工程人员来查一下就可以,他们自己都查不出来,可能就是设计缺陷了。</br>一般性原因在于绝缘系统那一块、热风系统那一块、或是有喷嘴安装角度问题或质量问题。 展开
0回复 回复
湿式电除尘器原设计是要适用饱和湿烟气的,主要还要检查湿电绝缘加热系统是否运行正常 展开
0回复 回复
<blockquote>柠檬草~ 发表于 2015-6-19 15:35 /common/back.gif</br>基本不喷,1小时开2分钟冲洗极板</blockquote> 冲洗太频了,朋友。 展开
0回复 回复
把阳极板的不锈钢换掉,温升太慢 展开
0回复 回复
修改运行逻辑。检查喷水装置 展开
0回复 回复
<blockquote>柠檬草~ 发表于 2015-6-5 15:26 /common/back.gif</br>冬天的时候保温温度40度左右,夏天在50度以上,应该算正常</blockquote> 额,你加热个50度有点用没有~,照我说你就提高到80度以上 展开