电动阀电源开关作用这么大?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
81

电动阀电源开关作用这么大?

本帖由辛寒葶苈子发布于2015-09-05 11:44:481590次浏览15人跟帖

  • 81
  • 1590
关注
辛寒葶苈子
2015年09月05日
帖子认领  

仪控的师傅们好!我是干汽机运行的,碰到过三次这样的事: 一次凝结水排水调节阀卡死不动了,仪控人员来后,外面检查一会儿后,没发现故障,就把调节阀电源(plc柜里的一个小闸刀)拉开又合上,调节阀立刻恢复正常了。 第二次是除氧器调节阀,第三次是风机电动放风阀卡住,都是这样处理好的, 问仪控的师傅,他们也说不出所以然。 求大家指教,谢谢!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(15条)
还可输入600字
全部评论15
  • 188286
    1882862016年05月06日

    d断电重启  绝招啊 :lol 展开

    回复 回复

  • 菜鸟110
    菜鸟1102016年05月05日

    </br>小手一抖,积分到手 展开

    回复 回复

  • 71575079
    715750792016年05月04日

    :lol:lol:lol:lol 展开

    回复 回复

  • xiaoduanlove
    xiaoduanlove2016年04月05日

    我在工作中也常遇到此类问题,总结为执行器保护动作!复位后就好,断电即为复位!但是最好还是检查下执行器为何发生故障,卡涩、过热、过力矩等等原因! 展开

    回复 回复

  • boge202
    boge2022016年03月28日

    </br>过来,学习。。。。。。。。。 展开

    回复 回复

  • 好di
    好di2016年03月28日

    因负荷过大避免设备损坏而设置的一项保护措施 展开

    回复 回复

  • 蓝蓝的大海
    蓝蓝的大海2015年09月15日

    执行器存在报警故障等问题,断电后重启可以暂时恢复使用 展开

    回复 回复

  • woshigxr
    woshigxr2015年09月13日

    小手一抖,积分到手 展开

    回复 回复

  • 生质机炉电菜鸟
    生质机炉电菜鸟2015年09月12日

    过力矩,断电复位。 展开

    回复 回复

  • zyf854326
    zyf8543262015年09月12日

    hehe,复位 展开

    回复 回复