仪控的师傅们好!我是干汽机运行的,碰到过三次这样的事: 一次凝结水排水调节阀卡死不动了,仪控人员来后,外面检查一会儿后,没发现故障,就把调节阀电源(plc柜里的一个小闸刀)拉开又合上,调节阀立刻恢复正常了。 第二次是除氧器调节阀,第三次是风机电动放风阀卡住,都是这样处理好的, 问仪控的师傅,他们也说不出所以然。 求大家指教,谢谢!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
d断电重启 绝招啊 :lol 展开
0回复 回复
</br>小手一抖,积分到手 展开
0回复 回复
:lol:lol:lol:lol 展开
0回复 回复
我在工作中也常遇到此类问题,总结为执行器保护动作!复位后就好,断电即为复位!但是最好还是检查下执行器为何发生故障,卡涩、过热、过力矩等等原因! 展开
0回复 回复
</br>过来,学习。。。。。。。。。 展开
0回复 回复
因负荷过大避免设备损坏而设置的一项保护措施 展开
0回复 回复
执行器存在报警故障等问题,断电后重启可以暂时恢复使用 展开
0回复 回复
小手一抖,积分到手 展开
0回复 回复
过力矩,断电复位。 展开
0回复 回复