<blockquote>电线杆lyz 发表于 2017-9-20 19:36</br>请问这位大神,sipos电动阀需要远方有反馈,需要增加反馈板吗(raga和rotork电动阀是需要增加反馈板的)</blockquote> 你可以看看,SIPOS电动门的铭牌,序列号的第14位字母是B还是什么,如果是B,那就已经带了5组无源干接点,设置就好的,一般西博思电动门还有一个4-20MA的阀位反馈。 展开
0回复 回复
<blockquote>电线杆lyz 发表于 2017-9-20 19:36</br>请问这位大神,sipos电动阀需要远方有反馈,需要增加反馈板吗(raga和rotork电动阀是需要增加反馈板的)</blockquote> 一般的执行器都有4-5个继电器输出点,而且是可以组态的,应该够用了吧 展开
0回复 回复
<blockquote>renold 发表于 2015-10-9 11:30</br>DO是DCS发出一个干接点信号,DI是现场送一个干接点信号。一般DO是现场控制箱供电有强电有弱点,DI是DCS提供 ...</blockquote> 请问这位大神,sipos电动阀需要远方有反馈,需要增加反馈板吗(raga和rotork电动阀是需要增加反馈板的) 展开
0回复 回复
了解DO DI ,交流接触器等可以就可以 展开
0回复 回复
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:( 展开
0回复 回复
多看资料,多动手。不动收白瞎:victory: 展开
0回复 回复
没看到答案,楼主学到没?可以给我讲讲吗 展开
0回复 回复
11111 展开
0回复 回复
DO是DCS发出一个干接点信号,DI是现场送一个干接点信号。一般DO是现场控制箱供电有强电有弱点,DI是DCS提供取样电压有的是24V有的是48V:):):) 展开
0回复 回复
多看看资料 多请教老师傅 展开
0回复 回复