请问关于一次门和二次门的明确、完整定义是在哪本书或者哪个规范上?现在在石化工厂做电力工程,他们要在一次门和三通之间再加一道阀门,请问有哪个规程规定了可以或不可以这么做么?如果加,是按照一次门还是二次门的标准?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
压力大于4MP,温度大于300℃,取样管采用双工艺截止阀, 展开
0回复 回复
三阀组不能替代二次门的作用,所以如果高温高压的设备,或者测量的参数比较重要的设备取压点的话是要加二次门好些的。 展开
0回复 回复
</br>看到内容比较兴奋,顶一个,同时挣个星币,谢谢呀 展开
0回复 回复
好好学习天天向上 展开
0回复 回复
学习学习:victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
千淘万漉虽辛苦,吹尽黄沙始见金 展开
0回复 回复
你说的是三通还是三阀组,楼上的误解了,还是什么情况。</br>干活不由东,累死也无功,这是不变的道理,在保证甲方要求的情况下,当然是越安全越好了,前提是预算允许 展开
0回复 回复
有啊,找安装规范。5182-2004 展开
0回复 回复
</br>高温、高压采用焊接阀,三阀组不能替代二次门的作用。一次门未必能隔绝干净。 展开
0回复 回复