学习了学习了 展开
0回复 回复
首先是看你的机组是多大的,炉水是有要求电导和氢导。 展开
0回复 回复
学习了,谢谢! 展开
0回复 回复
炉水并没有要求氢导,所以控制好电导jiuok了 展开
0回复 回复
炉水取样确实不走氢型树脂交换柱。参考标准都是电导率而不是氢电导 展开
0回复 回复
膜拜,学习了 展开
0回复 回复
<blockquote>仙古朱厌 发表于 2016-1-5 00:39 /common/back.gif</br>没明白为啥给水和蒸汽都走氢柱,炉水为什么没有</blockquote> 谢谢,学习了 展开
0回复 回复
<blockquote>TPRI—2010 发表于 2016-1-5 23:02 /common/back.gif</br>炉水并没有强制要求测定氢电导率,炉水中阴离子种类比较复杂一些,测定氢电导率也无法知道具体阴离子含量和 ...</blockquote> 谢谢,学习了!!! 展开
0回复 回复
:victory::victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
炉水并没有强制要求测定氢电导率,炉水中阴离子种类比较复杂一些,测定氢电导率也无法知道具体阴离子含量和种类。另一方面,炉水处理中更关注磷酸根和pH以及电导率,所以一般不测氢电导。但是如果测定氢电导也是有一定好处的,可以指导排污。一般来说,氢电导过大就要排污,不过这也没具体的量化标准和指标。 展开