请教汽包液位计的问题

本帖由zhouqinghu发布于2016-01-04 22:43:013571次浏览13人跟帖

  • 62
  • 3571
关注
zhouqinghu
2016年01月04日
帖子认领  

我们用的是双室平衡容器,在运行的时候测量没问题,但是在停机后就测量不准了,请大家分析一下是什么原因造成的?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(13条)
还可输入600字
全部评论13
  • csylayst
    csylayst2016年01月25日

    不错的东西.下来看看. 展开

    回复 回复

  • LNJZ-JOJX
    LNJZ-JOJX2016年01月23日

    </br>好贴,顶一个好!!!!!! 展开

    回复 回复

  • 枫悟
    枫悟2016年01月21日

    深度好文!! 展开

    回复 回复

  • 我爱锅炉007
    我爱锅炉0072016年01月17日

    看到内容比较兴奋,顶一个,同时挣个星币,谢谢呀 展开

    回复 回复

  • zhouqinghu
    zhouqinghu2016年01月09日

    是不是在停机的时候压力下降的太快而温度下降的慢,水和蒸汽都是饱和状态,把汽侧的水蒸发了一部分。是不是这个原因造成的 展开

    回复 回复

  • 大鲁北
    大鲁北2016年01月09日

    我们这汽包一直用的单室平衡容器:) 展开

    回复 回复

  • 电厂锅炉原理1
    电厂锅炉原理12016年01月08日

    111111111111111 展开

    回复 回复

  • 小磨
    小磨2016年01月08日

    谢谢楼主。长知识了 展开

    回复 回复

  • 人无常态
    人无常态2016年01月08日

    因为修改了&nbsp;DCS&nbsp;后台的补偿&nbsp;&nbsp;&nbsp;任何外部连通器式汽包水位计在停机时在不修改补偿公式的情况下&nbsp;都是准的&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为&nbsp;此时&nbsp;&nbsp;汽包内&nbsp;外水的密度&nbsp;是一样的&nbsp;&nbsp;。&nbsp;在运行时&nbsp;&nbsp;汽包内的温度&nbsp;和汽包外的温度不一样造成了&nbsp;测量的偏差&nbsp;这就是有些厂&nbsp;在起机是要关闭汽包水位计的报警&nbsp;&nbsp;防止勿动。而在&nbsp;运行时&nbsp;根据经验修改汽包水位计的&nbsp;补偿公式&nbsp;已校队&nbsp;水位计&nbsp;曲线。&nbsp;判断的方法也很简单&nbsp;&nbsp;在你运行的时候&nbsp;增负荷或者降负荷的时候&nbsp;&nbsp;看你的&nbsp;水位计曲线&nbsp;&nbsp;就知道了&nbsp; 展开

    回复 回复

  • zhouqinghu
    zhouqinghu2016年01月07日

    <blockquote>中电投北部湾&nbsp;发表于&nbsp;2016-1-7&nbsp;10:41</br>双室平衡容器在停机的时候,短时间测量应该正常,长时间的话,冷凝桶内的液体挥发、减少,影响测量值。</blockquote> 冷凝桶里的水是怎么挥发的 展开