求助:炉水二氧化硅超标。。。。怎么解决

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电厂化学帖子详情
59

求助:炉水二氧化硅超标。。。。怎么解决

本帖由liangjing0914发布于2016-01-08 07:50:469850次浏览11人跟帖

  • 59
  • 9850
关注
liangjing0914
2016年01月08日
帖子认领  

除盐水箱出口测得全硅是59.8,这个值有没有标准?是不是高了?我们是30万机组,最近炉水二氧化硅一直超标,500多,然后凝结水精处理进出口二氧化硅也超标,特别是出口的二氧化硅还大于进口的二氧化硅值。氢电导也均不合格。加大排污后,炉水二氧化硅的值会降下去,但是两台机组同时启动后,炉水二氧化硅又会变得很大。求助:有没有高手可以给予指导???

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(11条)
还可输入600字
全部评论11
  • Yancey
    Yancey2016年01月09日

    全硅?你们的除盐水出水标准多少,我们测SiO2要小于10 ppb,好好查一下除盐水吧。 展开