兄弟,你说的不明确啊,是啥水位计啊?我猜应该是差压的,如果是差压的要看:1阀门开度是不是一样,如果有一侧阀门开度偏小很多的话就会影响水位。2保温是不是一致。3管路是否通顺。4变送器是不是在一个平面上。5三阀组检查一下是否正确,单开正负侧对空看看是否通畅。6变送器、引压管路是否集气现象。6实在不行那只能用手操器进行迁移一下啦。 展开
0回复 回复
这么大的资料 应该全吧 展开
0回复 回复
烧偏了就是指火焰位置偏移,造成水位偏差,是因为配风的原因,说的不对还请大家指正:) 展开
0回复 回复
我们厂左右各三个测点 你们也可以试试 展开
0回复 回复
一般W火焰炉燃烧不均匀会导致汽包两侧水位偏差大,如果是其它炉型,考虑水位计取样管安装和保温、平衡容器的散热情况,以及是否有轻微泄漏 展开
0回复 回复
水位计安装位置的偏差,取样口附近是否有排水口等,都会有影响 展开
0回复 回复
校验过水位计正压侧平衡容器的水平吗,无论几个水位计它的中心应当在一个水平线上,当然这是施工验收时应当注意的,另外在北方的话仪表管路伴热对测量会有影响 展开
0回复 回复
三个测点平衡容器排污不到位的问题吧。 展开
0回复 回复
先确定你的测量仪表是不是正常,还是实际测量偏差就大,应该没什么影响,三取中,逐项排除问题所在</br> 展开
0回复 回复
抛开变送器好坏不说哦?单室双室?保温一致?冷凝桶是否保温?取样管路是否倾斜合适? 展开
0回复 回复