0回复 回复
<blockquote>31676065@qq.com 发表于 2016-2-26 17:19 /common/back.gif</br>额定二次电压是72kV,升到55kV开始有放电的现象!</blockquote> 首先要消除放电现象。有放电,输出肯定关断了,所以电流肯定也不再往上走。一般空载的话,也不是看二次电流,主要看二次电压是否达到设计值(比如72KV,空载的时候,二次电压要达到72KV,保持1分钟不放电,这样说明极间距很好,安装质量很好,这也是空载试验的目的。)。当然,一般一台变压器电流不够,此时就需要用两台变压器并联升压了。因为空载的时候,电流是比负载时大的。伏安曲线一般是电压升高到最高点,然后没下降5KV,记录一次二次电流及二次电压值,X轴为二次电压,Y轴为二次电流,绘出曲线。看是否有拐点。 展开
0回复 回复
<blockquote>sg_sac 发表于 2016-3-1 13:14 /common/back.gif</br>要是运行的电场,放电是正常的,和你烧的煤质也有关系,建议可以将振打时间设置较长一些看看,一般电压不会 ...</blockquote> 非常感谢! 展开
0回复 回复
要是运行的电场,放电是正常的,和你烧的煤质也有关系,建议可以将振打时间设置较长一些看看,一般电压不会太低,要是电晕封闭的话,电压会很高,电流较低,总之多方面原因吧 展开
0回复 回复
<blockquote>sg_sac 发表于 2016-3-1 09:32 /common/back.gif</br>请问你的电场是否检修或是新安装的,若是,内部有放电正常,会出现几次就恢复了说明内部安装有毛刺之类杂物 ...</blockquote> 谢谢,就是在升压的过程中记录对应电流,实际二次电压是不是正常情况下达不到设定值,因为有放电现象;我们是运行的电场,放电的话是不是正常现象呢,因为普遍存在这个问题! 展开
0回复 回复
请问你的电场是否检修或是新安装的,若是,内部有放电正常,会出现几次就恢复了说明内部安装有毛刺之类杂物,若恢复不了就说明极线安装有问题或有较大杂物在本体内部。如果是一直运行的机组,机组停下来之后升压出现的现象,则可能是极线积灰或极线变形等问题,建议进入本体内部观察。伏安特性测试你可以按照10KV每挡,记录对应电流,在增加10KV后记录电流,以此类推 展开
0回复 回复
<blockquote>sg_sac 发表于 2016-2-29 09:10 /common/back.gif</br>若二次电流很小,则有可能是电场内部阴极线有封闭的现象或者极线断开等,若电流在中等水平,属于正常,需要 ...</blockquote> 就是我在带电场冷态升压的过程中,电场内部有放电现象导致二次电流升高,二次电压不大,是不是属于正常现象!另外伏安特性曲线如何绘制呢? 展开
0回复 回复
若二次电流很小,则有可能是电场内部阴极线有封闭的现象或者极线断开等,若电流在中等水平,属于正常,需要检查极线,是否需要更换 展开