关于电除尘电场冷态升压的问题

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电除灰除尘圈帖子详情
58

关于电除尘电场冷态升压的问题

本帖由31676065@qq.com发布于2016-02-25 06:37:041903次浏览13人跟帖

  • 58
  • 1903
关注
31676065@qq.com
2016年02月25日
帖子认领  

各位大神,请教个问题,如果整流变带电场冷态升压时,二次电流达不到变压器的额定电流,是不是就说明电场内部阴极线有封闭的现象呢????

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(13条)
还可输入600字
全部评论13
  • 官刃良敦
    官刃良敦2016年03月24日

    呵呵,不错 展开

    回复 回复

  • rd031lwj2639736
    rd031lwj26397362016年03月20日

    学习了!虽然看不太懂啊!!!! 展开

    回复 回复

  • wc357672331
    wc3576723312016年03月20日

    我是来学习的 展开

    回复 回复

  • hth219
    hth2192016年03月08日

    <blockquote>31676065@qq.com&nbsp;发表于&nbsp;2016-2-26&nbsp;17:19&nbsp;/common/back.gif</br>额定二次电压是72kV,升到55kV开始有放电的现象!</blockquote> 首先要消除放电现象。有放电,输出肯定关断了,所以电流肯定也不再往上走。一般空载的话,也不是看二次电流,主要看二次电压是否达到设计值(比如72KV,空载的时候,二次电压要达到72KV,保持1分钟不放电,这样说明极间距很好,安装质量很好,这也是空载试验的目的。)。当然,一般一台变压器电流不够,此时就需要用两台变压器并联升压了。因为空载的时候,电流是比负载时大的。伏安曲线一般是电压升高到最高点,然后没下降5KV,记录一次二次电流及二次电压值,X轴为二次电压,Y轴为二次电流,绘出曲线。看是否有拐点。 展开

    回复 回复

  • 31676065@qq.com
    31676065@qq.com2016年03月01日

    <blockquote>sg_sac&nbsp;发表于&nbsp;2016-3-1&nbsp;13:14&nbsp;/common/back.gif</br>要是运行的电场,放电是正常的,和你烧的煤质也有关系,建议可以将振打时间设置较长一些看看,一般电压不会&nbsp;...</blockquote> 非常感谢! 展开

    回复 回复

  • sg_sac
    sg_sac2016年03月01日

    要是运行的电场,放电是正常的,和你烧的煤质也有关系,建议可以将振打时间设置较长一些看看,一般电压不会太低,要是电晕封闭的话,电压会很高,电流较低,总之多方面原因吧 展开

    回复 回复

  • 31676065@qq.com
    31676065@qq.com2016年03月01日

    <blockquote>sg_sac&nbsp;发表于&nbsp;2016-3-1&nbsp;09:32&nbsp;/common/back.gif</br>请问你的电场是否检修或是新安装的,若是,内部有放电正常,会出现几次就恢复了说明内部安装有毛刺之类杂物&nbsp;...</blockquote> 谢谢,就是在升压的过程中记录对应电流,实际二次电压是不是正常情况下达不到设定值,因为有放电现象;我们是运行的电场,放电的话是不是正常现象呢,因为普遍存在这个问题! 展开

    回复 回复

  • sg_sac
    sg_sac2016年03月01日

    请问你的电场是否检修或是新安装的,若是,内部有放电正常,会出现几次就恢复了说明内部安装有毛刺之类杂物,若恢复不了就说明极线安装有问题或有较大杂物在本体内部。如果是一直运行的机组,机组停下来之后升压出现的现象,则可能是极线积灰或极线变形等问题,建议进入本体内部观察。伏安特性测试你可以按照10KV每挡,记录对应电流,在增加10KV后记录电流,以此类推 展开

    回复 回复

  • 31676065@qq.com
    31676065@qq.com2016年03月01日

    <blockquote>sg_sac&nbsp;发表于&nbsp;2016-2-29&nbsp;09:10&nbsp;/common/back.gif</br>若二次电流很小,则有可能是电场内部阴极线有封闭的现象或者极线断开等,若电流在中等水平,属于正常,需要&nbsp;...</blockquote> 就是我在带电场冷态升压的过程中,电场内部有放电现象导致二次电流升高,二次电压不大,是不是属于正常现象!另外伏安特性曲线如何绘制呢? 展开

    回复 回复

  • sg_sac
    sg_sac2016年02月29日

    若二次电流很小,则有可能是电场内部阴极线有封闭的现象或者极线断开等,若电流在中等水平,属于正常,需要检查极线,是否需要更换 展开

    回复 回复