我厂正在机组启动,但是平衡容器测出来的汽包水位,四个点一直没显示,已经排污,并且排空,正压测取样管路已经热了,变送器一直显示最高水位,求大神指点,急急急急!!!!!!!!!!!!!!!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
拿回校验室,正负压液位到底对不对不得而知。假如对的话就没问题。我感觉可能操作失误坏掉了。一个是单侧压力过高顶坏,一个过了热蒸汽烧坏,变送器也就是能抗个70℃吧,超温硅油挥发。就完蛋了 展开
0回复 回复
要顶的啊,楼主辛苦了,谢谢 展开
0回复 回复
是不是保温的把平衡容器包住了 展开
0回复 回复
主要问题应该是取压管冷凝水没建立起来导致的 展开
0回复 回复
看看变送器的差压,再看看正负压差有没有接反,然后等正压侧慢慢冷凝吧 展开
0回复 回复
可以先看双色水位计或电接点,等水柱形成后差压的才准确,具体看补偿温度 展开
0回复 回复
需要等平衡容器凝结水后方可显示正常水位,在开机过程中水位存在虚假水位,不可作为参考 展开
0回复 回复
首先检查正负压侧导压管接反了没?如果没接反,正压管热了不知道是不是凝结了水的,如果正压侧有水的话,再看负压侧是否有水。然后再看变送器里面的设置是否正确,比如量程什么的。还可以量下电流有多少mA.然后换算下看对不对的。</br> 展开
0回复 回复
机组运行过程中排污并且排空,比较危险,特别是高温高压的。 展开
0回复 回复
首先检查正负压侧导压管接反了没?如果没接反,正压管热了不知道是不是凝结了水的,如果正压侧有水的话,再看负压侧是否有水。然后再看变送器里面的设置是否正确,比如量程什么的。还可以量下电流有多少mA.然后换算下看对不对的。 展开
0回复 回复