前几天炉水电导率突然升高有几百,炉水磷酸根只有一点几,给水,凝结水各参数一切正常,锅炉定排之后电导又升高请问是什么原因导致电导很大磷酸根升不起来呢????
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
这个情况我们厂也出现,是磷酸三钠的问题,纯度不够 展开
0回复 回复
是隐藏现象,在你负荷调整时隐藏,恢复正常时溶出 展开
0回复 回复
楼主问题解决了吗?????????? 展开
0回复 回复
检查炉水是否有硬度,检查炉水取样器 展开
0回复 回复
肯是盐类隐藏了... 展开
0回复 回复
磷酸隐藏是正解 展开
0回复 回复
检查磷酸盐药品是否合格 展开
0回复 回复
路过,学习 展开
0回复 回复
磷酸隐藏现象 展开
0回复 回复
有可能是磷酸隐藏现象吧,你还是查下数据是否有磷酸根突然升高突然降低现象吧,这方面不是很懂,希望你查出来后能交流一下,共同学习学习。 展开
0回复 回复