我厂ROTORK执行器调门出现一个故障,就是就地执行器一直显示在全关状态,阀门就地可以用旋钮开,但是不能关(因为一直显示关闭状态),需要重新定位后才恢复正常,但已经出现第三次了,大神门有遇到过是什么原因吗?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(15条)
还可输入600字
全部评论15
  • 青青子衿
    青青子衿2018年03月16日

    首先看看是什么型号的,如果是二代IQ系列的的话,你可以看看,阀位计数器到主板的一个蓝色插头看看是不是松动了,还有检查一下,当拆开到能看到阀位计数器的时候,手摇电动头,看看阀位计数器是不是正常转动,二代IQT系列的话检查也一样只不过,蓝色插头不是和主板连接,而是和速度控制连接的,你可以检查一下。(IQ3代检查同上) 展开

    回复 回复

  • jonah1988
    jonah19882017年06月01日

    解决了吗 如果解决了,哥们说一下 展开

    回复 回复

  • ghzdhmm
    ghzdhmm2016年05月14日

    建议你更换主板试试,要不断电之后把电池扣了也能复位 展开

    回复 回复

  • 见证·丽江
    见证·丽江2016年05月11日

    你这是已关信号掉不了,即脱不开,内部电路板子的问题。:) 展开

    回复 回复

  • 71575079
    715750792016年05月03日

    楼主揭秘啊----- 展开

    回复 回复

  • nimin1011
    nimin10112016年05月03日

    遇到难题先仔细研究下说明书!&nbsp;&nbsp;我们这里没有罗托克的,只有ps、上自仪。西贝之类的。进口的国产的接触过不少.</br>调门一般只有开度,0%-100%。&nbsp;开度反馈一般都是电位器,说白了就是线性电阻,首先检查电位器,然后控制器,然后伺服电机,减速齿轮。。。&nbsp;调门内部结构就这么点东西,很容易研究明白,进口调门一般有电气限位,电位器失灵后,用来限制调门最大最小开度的,直接断伺服电机的电源。</br>现场处理不了,调门拆走用725空试!&nbsp; 展开

    回复 回复

  • 枫悟
    枫悟2016年05月03日

    学习了:):) 展开

    回复 回复

  • aimatx
    aimatx2016年05月03日

    路过,学习 展开

    回复 回复

  • 188286
    1882862016年05月03日

    里面有一个霍尔板有问题了&nbsp;&nbsp;要更换这个&nbsp;&nbsp;很简单的 展开

    回复 回复

  • 秒过
    秒过2016年05月02日

    <blockquote>chinalizm&nbsp;发表于&nbsp;2016-4-29&nbsp;15:36&nbsp;/common/back.gif</br>有时候断电后会恢复正常,有时候没用</blockquote> 阀门内部的反馈继电器粘连了导致关信号节点断不开 展开