dcs保安电源和ups电源求解

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
45

dcs保安电源和ups电源求解

本帖由frankgby发布于2016-05-24 01:33:252434次浏览11人跟帖

  • 45
  • 2434
关注
frankgby
2016年05月24日
帖子认领  

这两路一般分别来自于哪里,工作原理或者说工作顺序,切换条件等等,熟悉的给说说,我现在很混乱

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(11条)
还可输入600字
全部评论11
  • flower_520
    flower_5202016年05月30日

    路过,学习一下 展开

    回复 回复

  • aimatx
    aimatx2016年05月30日

    路过,学习 展开

    回复 回复

  • 孙鹏飞
    孙鹏飞2016年05月30日

    我们这里的DCS电源进线有两路,分别来自保安段和UPS</br>保安进线有两路,分别来自汽机PC段和柴发 展开

    回复 回复

  • 亮瞎你的狗眼
    亮瞎你的狗眼2016年05月29日

    学习一下下 展开

    回复 回复

  • boge202
    boge2022016年05月28日

    <blockquote>tjlzf&nbsp;发表于&nbsp;2016-5-24&nbsp;10:04&nbsp;/common/back.gif</br>保安电源来自机组保安段,UPS电源常规来自机组UPS装置也有DCS自己安装单独UPS的。两路均正常时各带负荷的50&nbsp;...</blockquote> UPS和保安两路电源应该都是100%负荷吧,对于DCS来说是热冗余 展开

    回复 回复

  • boge202
    ydl02032016年05月27日

    DCS保安电源应该来自机组保安段,UPS电源来自机组蓄电池逆变。 展开

    回复 回复

  • wszh3721
    wszh37212016年05月27日

    DCS保安电源应该来自机组保安段,UPS电源来自机组蓄电池逆变。 展开

    回复 回复