本人学通信的,现在在一新建电厂做热控,没有电厂工作经验,也没有相关师傅带着,现在设备选购DCS厂家来了都是找我谈,可我压根不知道谈一些什么,不知道重点何在,感觉好懵,求高位前辈指点指点~
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
<blockquote>ENG学无止境 发表于 2016-8-13 14:23 /common/back.gif</br>最好选一家的,全场一体化。。备件好提报,系统也容易掉,要不然后期麻烦事情很多。。</blockquote> 领导是这么要求的,将同一类产品的厂家控制在1-2家,不能太多、太杂 展开
0回复 回复
<blockquote>huzywyang 发表于 2016-8-12 16:30 /common/back.gif</br>建议不要采用服务器加客户端的网络模式,当服务器死机少文件的时候你会有砸电脑的冲动;现在国产DCS还不错, ...</blockquote> 不采用C/S 那采用B/S模式吗,我们厂自动化要求程度高,打算采用全场DCS,至于机组运行方式,我还真没听说那种方式,至于设计院……都是总工在联系(ps:他也不太懂热控)~ 展开
0回复 回复
<blockquote>枫悟 发表于 2016-8-12 09:52 /common/back.gif</br>锻炼的机会</blockquote> 是的啊,心里没底的感觉真不好 展开
0回复 回复
<blockquote>huangdianxiaozi 发表于 2016-8-11 09:52 /common/back.gif</br>为什么不是和利时</blockquote> 和利时售后比较烂 展开
0回复 回复
你们公司的名称?</br> 展开
0回复 回复
这么关键的事情居然让你一个没有经验的人去做,兄弟,自己种下的苦果以后要自己收拾啊。</br>点数要设计院确定好,然后每块卡有一到两个点的备用;尽量统一信号以减少卡件型号;通讯方式和协议要尽量统一(尤其跟电气专业沟通好),通讯点尽量少且不要参与控制;要用DCS厂家标准的通讯卡件(一定不要莫莎卡Nport之类的);尽量不使用独立服务器CS结构的系统;一定要用上下位一体式组态的系统(软硬件组态和画面组态在一个界面中调用那种);。。。。。。还有一些细节就不说了,太多了 展开
0回复 回复
最好选一家的,全场一体化。。备件好提报,系统也容易掉,要不然后期麻烦事情很多。。</br> 展开
0回复 回复
建议不要采用服务器加客户端的网络模式,当服务器死机少文件的时候你会有砸电脑的冲动;现在国产DCS还不错,价格还低,如果可以采用全厂DCS;你要清楚你们机组运行方式,是孤岛还是上网,同厂家沟通;最好也和设计院的热控联系; 展开
0回复 回复
:):)锻炼的机会 展开
0回复 回复
为什么不是和利时 展开