本帖最后由 w7721858 于 2016-8-18 17:37 编辑 调度通信中断,查不出原因了,电力猫到PCM线没问题,猫上的调的协议也没问题,4线打环调度说好像是通道中断,通道应该没问题,因为其他一个给调度的通着呢,让信通公司远程看了PCM说是也没告警和故障,现场的PCM也没告警和故障,那位高人帮帮我?谢谢了:)
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
综保网口坏了 展开
0回复 回复
很好的东西,分享了。。 展开
0回复 回复
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 展开
0回复 回复
</br>顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 展开
0回复 回复
:victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
最好把整个系统说清楚,PCM是通过光设备的2M口连的的吗?2M线如果发信号的线有问题,PCM是没有告警的,能否把2M端口自环一下看看 展开
0回复 回复
应该是用的模拟通道,四线制的,不知道你这边通讯断的是市级调度还是省级调度。从方法上讲可以用换回的方式,站里可以现在远动机下口防雷器外端环回,或者直接在配线架上环回,让调度看报文;靠谱点的话让调度环回,自己看。但是可以用博士头、USB转485通讯线、笔记本先自己接收一下远动机的报文。对于101/104协议是要先建立链路的,可以用笔记本对远动机发建立链路的报文试试。。。。:D 展开
0回复 回复
串口的话先自环下,下调度发个对时报文看自己能不能收到,确定线路通道好的再去查其他的 展开
0回复 回复
看是那家公司的软件,很早以前的远动机规约BUG不少。 展开
0回复 回复
软件数据也没丢,真是:@ 展开
0回复 回复