本帖最后由 w7721858 于 2016-8-18 17:37 编辑 调度通信中断,查不出原因了,电力猫到PCM线没问题,猫上的调的协议也没问题,4线打环调度说好像是通道中断,通道应该没问题,因为其他一个给调度的通着呢,让信通公司远程看了PCM说是也没告警和故障,现场的PCM也没告警和故障,那位高人帮帮我?谢谢了:)

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(11条)
还可输入600字
全部评论11
  • zhxhyl
    zhxhyl2017年01月11日

    综保网口坏了 展开

    回复 回复

  • goldensun1990
    goldensun19902016年12月06日

    很好的东西,分享了。。 展开

    回复 回复

  • lwhzjx001
    lwhzjx0012016年11月09日

    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 展开

    回复 回复

  • 大头爸爸头大
    大头爸爸头大2016年11月07日

    </br>顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 展开

    回复 回复

  • mzmzm
    mzmzm2016年10月08日

    :victory::victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • 洪七公18
    洪七公182016年10月04日

    最好把整个系统说清楚,PCM是通过光设备的2M口连的的吗?2M线如果发信号的线有问题,PCM是没有告警的,能否把2M端口自环一下看看 展开

    回复 回复

  • 星火-
    星火-2016年09月28日

    应该是用的模拟通道,四线制的,不知道你这边通讯断的是市级调度还是省级调度。从方法上讲可以用换回的方式,站里可以现在远动机下口防雷器外端环回,或者直接在配线架上环回,让调度看报文;靠谱点的话让调度环回,自己看。但是可以用博士头、USB转485通讯线、笔记本先自己接收一下远动机的报文。对于101/104协议是要先建立链路的,可以用笔记本对远动机发建立链路的报文试试。。。。:D 展开

    回复 回复

  • tang.ds@163.com
    tang.ds@163.com2016年09月19日

    串口的话先自环下,下调度发个对时报文看自己能不能收到,确定线路通道好的再去查其他的 展开