变送器正常接线,一段时间后发现变送器输出偏低,接入Hart后发现电流值显示正常,但变送器输出总是比Hart显示低1~2Ma;请各位专家帮忙分析一下!!!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
从你的描述来看,现象应该是:就地变送器挂HART手操器,电流数值显示正常;变送器输出经电缆到卡片后,画面显示偏低。</br></br>我觉得有两种可能:一个是电缆问题,如楼上版主所说;另外是AI卡片问题,该通道可能有异常。</br></br>确保变送器正常的情况下,电缆绝缘检查一下,没问题就换个好的AI通道试试 展开
0回复 回复
问题解决了吗? 展开
0回复 回复
感谢您有您才有了我的成长 展开
0回复 回复
这个在变送器回路中串入标准电流表,同时接入Hart,找到电流校验项进行检验,Hart是4mA时,标准不是4mA,Hart根据标准表的值进行修改,然后再看20mA项,也是根据标准表修改,因为变送器厂家不同菜单也不同,我都是根据菜单进行修改,没有特意记,故无法给你具体步骤 展开
0回复 回复
<blockquote>dongdong1014 发表于 2016-9-10 09:15</br>可以看一下零点是否正常</blockquote> 这个在变送器回路中串入标准电流表,同时接入Hart,找到电流校验项进行检验,Hart是4mA时,标准不是4mA,Hart根据标准表的值进行修改,然后再看20mA项,也是根据标准表修改,因为变送器厂家不同菜单也不同,我都是根据菜单进行修改,没有特意记,故无法给你具体步骤. 展开
0回复 回复
这个在变送器回路中串入标准电流表,同时接入Hart,找到电流校验项进行检验,Hart是4mA时,标准不是4mA,Hart根据标准表的值进行修改,然后再看20mA项,也是根据标准表修改,因为变送器厂家不同菜单也不同,我都是根据菜单进行修改,没有特意记,故无法给你具体步骤。你多看看菜单找到电流校验项。 展开
0回复 回复
hart里面有压力和电流值,同时校验时变送器有电流输出,还有标准表的压力指示,在正常时,后面这两个值和Hart 里面的压力和电流值是一致的,当不一致时就需要通过加压校验时,根据标准表的压力和电流值,通过Hart把Hart里面的压力和电流值进行修改,具体如何修改,1,这个得看变送器的厂家和型号,因为厂家不同,Hart菜单不同,说句实话,我在修改时都是看着菜单找到修改项修改,没有特意记,所以无法给你步骤。</br>2,修改这个Hart型号我多用475。375菜单少,有时候没有修改这一项的菜单。 展开
0回复 回复
可以看一下零点是否正常 展开
0回复 回复
如果变送器校验为出现问题,应该是输出信号线绝缘低或正极接地所致。 展开
0回复 回复
<blockquote>一心不能二用 发表于 2016-9-8 21:31 /common/back.gif</br>这个需要校验,经hart和标准表对照,通过hart修改里面相应参数即可</blockquote> HART屏幕显示输出电流是正常的,就是输出的电流偏低,具体要修改哪些参数,请明示,谢谢!!! 展开
0回复 回复