SIPOS专业型,模拟量反馈在0-75正常,75以上开始偏差,到100只有94.7反馈,求高手解答

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
60

SIPOS专业型,模拟量反馈在0-75正常,75以上开始偏差,到100只有94.7反馈,求高手解答

本帖由zouzifeng发布于2016-09-18 13:09:052141次浏览15人跟帖

  • 60
  • 2141
关注
zouzifeng
2016年09月18日
帖子认领  

SIPOS专业型,模拟量反馈在0-75正常,75以上开始偏差,到100只有94.7反馈,求高手解答,具体怎么去调整

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(15条)
还可输入600字
全部评论15
  • try80
    try802016年10月17日

    在哪个位置安装的,首先要排除信号比例齿轮的原因, 展开

    回复 回复

  • xic52183
    xic521832016年10月11日

    sipos最脆弱的就是电源板,这种情况更换电源板应该能好,不是调整的问题。 展开

    回复 回复

  • 风一样男子576
    风一样男子5762016年10月06日

    SIPOS的门怎么调试定位查看故障 展开

    回复 回复

  • zouzifeng
    zouzifeng2016年10月05日

    <blockquote>ypf1979&nbsp;发表于&nbsp;2016-9-21&nbsp;15:17&nbsp;/common/back.gif</br>从定极限的过程中,&nbsp;调整反馈齿轮区间。</blockquote> 反馈齿轮不是轻易不要动吗 展开

    回复 回复

  • ypf1979
    ypf19792016年09月21日

    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从定极限的过程中,&nbsp;调整反馈齿轮区间。 展开

    回复 回复