今天我厂DCS画面温度点,全部摆动特别大,在10多度左右摆动,尤其是床温。别的压力、流量、电流什么都不摆,只有温度点摆,床温超过930时摆动更换,870左右能摆动幅度减小,摆了大约三个小时才算是平稳。之前大约一年时候,出现过一次这样的摆动,但持续十多分钟就好了,这次时间比较长。有没有经验的大师帮帮说说。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(17条)
还可输入600字
全部评论17
  • 漫游∮王子
    漫游∮王子2017年05月17日

    大家伙都献言献策,都有道理,但要采取排除法找到问题的所在才行啊。可以先在卡件处量量摆动温度的毫伏值有摆动吗,判定是柜子外面的事还是卡件的事 展开

    回复 回复

  • xiaoyatiaoda
    xiaoyatiaoda2017年05月02日

    看看卡件吧!看看是不是出现在同一个卡件上 展开

    回复 回复

  • 卡布奇诺的爱恋(
    卡布奇诺的爱恋(2017年04月16日

    确定现场有无干扰,若无,检查卡件之前温度点是否正常。若无干扰卡件问题较大。 展开

    回复 回复

  • afishman
    afishman2017年04月02日

    接地问题对DCS影响最大,还看不出来,最好是施工时按照规范施工,定期对接地进行测量检查</br> 展开

    回复 回复

  • woiamcn
    woiamcn2017年03月30日

    装个信号隔离器试试。 展开

    回复 回复

  • 隐韩
    隐韩2016年11月24日

    个人认为卡件也没有问题&nbsp;查一下温度集中采集的DAS吧</br> 展开

    回复 回复

  • try80
    try802016年11月03日

    首先考虑干扰因素,干扰排查先从接地这块入手。 展开

    回复 回复

  • 306665507
    3066655072016年11月01日

    确实没有良好的接地,重新做的接地。 展开

    回复 回复

  • tjlzf
    tjlzf2016年10月25日

    检查一下DCS系统总的接地接到什么地方啦,按照你说的估计是接到厂区电气地网啦,然后有人进行焊接作业时对DCS地网产生了干扰就会出现你说的情况,查一下吧。 展开

    回复 回复

  • qabht
    qabht2016年10月24日

    先看一下是不是只有电偶的温度晃动,如果晃动幅度在20度左右&nbsp;&nbsp;那就检查一下环温补偿电阻。 展开

    回复 回复