今天我厂DCS画面温度点,全部摆动特别大,在10多度左右摆动,尤其是床温。别的压力、流量、电流什么都不摆,只有温度点摆,床温超过930时摆动更换,870左右能摆动幅度减小,摆了大约三个小时才算是平稳。之前大约一年时候,出现过一次这样的摆动,但持续十多分钟就好了,这次时间比较长。有没有经验的大师帮帮说说。