我厂是480吨的超高压循环流化床锅炉,近一段时间来,炉水检测不到磷酸根,并且炉水能检测到硬度在10微克,电导率超标,连排、定排都进行开大和增加次数了,可是效果不佳,硬度还是有,加大磷酸盐加药,电导就一直涨。各位大侠给出出注意该咋办。在线等。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
加大加药量电导肯定高,测不到磷酸根应该是硬度比较大,加药量不足以反应,还是首先排查硬度来源 展开
0回复 回复
是不是取样器漏了 展开
0回复 回复
对了,磷酸根测不到,为零 展开
0回复 回复
给水没有硬度,锅炉连排有一侧排污不畅,定排四个排污电动门,有一个打不开。 展开
0回复 回复
建议你们先排查硬度的来源,如果不断有硬度进入炉水,就需要不断提高磷酸盐加药量,肯定会导致电导率超标。 展开