MOV 电动门2算法。开允许发1 关允许发1 连锁关闭发1 阀门全开,全开状态发1 点关闭按钮后发关闭指令,阀门关闭,但是点开按钮后,开指令怎么发不出去呢?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
设置关闭优先了,连锁关闭信号一直存在,所以发开信号是没用的:) 展开
0回复 回复
这个问题太没难度,过 展开
0回复 回复
连锁关限制住了,你把它强置后就知道了。。。。 展开
0回复 回复
没错,不是脉冲就是条件压着 展开
0回复 回复
联锁关闭 优先 这个MOV模块有个设置 可选择联锁的优先权限 展开
0回复 回复
连锁关闭的问题呗 展开
0回复 回复
<blockquote>hauge1028 发表于 2017-3-10 20:04 /common/back.gif</br>是呢 连锁关一直发1阀门不可以开。</blockquote> :victory::victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
<blockquote>leijianjun1987 发表于 2017-3-8 20:36 /common/back.gif</br>不对,是把自动关(连锁)强制为0就行了</blockquote> 是呢 连锁关一直发1阀门不可以开。 展开
0回复 回复
不对,是把自动关(连锁)强制为0就行了 展开
0回复 回复
自动开强制为0就行了 展开