现场热控设备蛇皮管更换问题

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
67

现场热控设备蛇皮管更换问题

本帖由gdlhfdc055发布于2017-02-28 07:08:541725次浏览13人跟帖

  • 67
  • 1725
关注
gdlhfdc055
2017年02月28日
帖子认领  

设备蛇皮管老化,老化部分又不能把电缆拽出来换新的,有没有什么方法

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(13条)
还可输入600字
全部评论13
  • guxingxia025
    guxingxia0252017年03月28日

    机组运行的话只能缠胶布,接头位置的破损可以在线处理;如果不是主要的部位且不要求强度和耐热,可采用波纹管开口,然后套到电缆上,省事美观,但只作为机组运行时的临时手段,最终还是要在停机更换蛇皮管。 展开

    回复 回复

  • 1327249142
    13272491422017年03月27日

    学习学习。。。 展开

    回复 回复

  • lixiao0804
    lixiao08042017年03月25日

    有开口管的,具体可某宝 展开

    回复 回复

  • acacia
    acacia2017年03月24日

    没有办法,不重要的设备可以停电更换,重要的只能利用停机的机会换,有破损的先缠点绝缘胶布,我们厂的运行会开这类缺陷的 展开

    回复 回复

  • gdlhfdc055
    gdlhfdc0552017年03月10日

    <blockquote>panzerklien&nbsp;发表于&nbsp;2017-3-6&nbsp;21:54&nbsp;/common/back.gif</br>暂时没想到什么好办法,两台引风机的蛇皮套管6个人干了3天,全换了</blockquote> 没有更好的办法只能慢慢换了 展开

    回复 回复

  • gdlhfdc055
    gdlhfdc0552017年03月10日

    <blockquote>aixiaodeyanjing&nbsp;发表于&nbsp;2017-3-9&nbsp;17:09&nbsp;/common/back.gif</br>现在有种不用蛇皮管的,在两头有个接头堵死的。中间不用蛇皮管。好多化工厂都是,防止雨水进入蛇皮管顺流到&nbsp;...</blockquote> 不用蛇皮管,电缆裸露着也不行啊 展开

    回复 回复

  • gdlhfdc055
    gdlhfdc0552017年03月10日

    <blockquote>xmm6759&nbsp;发表于&nbsp;2017-3-10&nbsp;09:33&nbsp;/common/back.gif</br>有一种针对你这种情况的专用电缆管,可以很容易地解决此类问题,如果需要可联系。</blockquote> 怎么做到的?您的联系方式? 展开

    回复 回复

  • xmm6759
    xmm67592017年03月10日

    有一种针对你这种情况的专用电缆管,可以很容易地解决此类问题,如果需要可联系。 展开

    回复 回复

  • aixiaodeyanjing
    aixiaodeyanjing2017年03月09日

    现在有种不用蛇皮管的,在两头有个接头堵死的。中间不用蛇皮管。好多化工厂都是,防止雨水进入蛇皮管顺流到线路里。 展开

    回复 回复

  • aligod
    aligod2017年03月06日

    我们这也存在这一问题,也头痛怎么处理好,有什么高招时知会声。谢谢 展开

    回复 回复