差压变送器一次门应该属于哪个专业?热工还是机务?

本帖由gdlhfdc055发布于2017-03-10 07:01:072907次浏览24人跟帖

  • 126
  • 2907
关注
gdlhfdc055
2017年03月10日
帖子认领  

我们厂把所有流量变送器的一次门都划归到热工了,真是恼火

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(24条)
还可输入600字
全部评论24
  • 令狐雄雄
    令狐雄雄2017年03月22日

    这个肯定是机务的     展开

    回复 回复

  • jizhenlin
    jizhenlin2017年03月21日

    一直不就是属于热工干吗 展开

    回复 回复

  • zp240368
    zp2403682017年03月20日

    <blockquote>050601&nbsp;发表于&nbsp;2017-3-18&nbsp;14:29&nbsp;/common/back.gif</br>做措施的话&nbsp;应该归运行&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;检修的话归机务</blockquote> 热工专业是弱势群体,机务、电气都强势,再没有领导的支持那日子就难过了。强烈建议二次门前后分界。</br> 展开

    回复 回复

  • 流感细菌
    流感细菌2017年03月20日

    从系统整体性来说,一次阀应归机务负责采购和维护,因为管道材质会影响到一次阀采购、耐压,焊接等一系列方面,而热控的仪表导管材质一般为1Cr18Ni9Ti,如果由热控来管,会因考虑材质不全,造成一次阀经常泄露或内漏情况。建议由机务负责。 展开

    回复 回复

  • 050601
    0506012017年03月18日

    做措施的话&nbsp;应该归运行&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;检修的话归机务 展开

    回复 回复

  • leifen0401
    leifen04012017年03月18日

    看规程,这都是有标准的 展开

    回复 回复

  • chenxity
    chenxity2017年03月16日

    一般情况下,属于机务的。不过这得看各个厂的规定了 展开

    回复 回复

  • gdlhfdc055
    gdlhfdc0552017年03月14日

    <blockquote>明亮24&nbsp;发表于&nbsp;2017-3-13&nbsp;21:41&nbsp;/common/back.gif</br>必须给机务啊,规程说的</blockquote> 我们厂的检修规程没具体规定,而且高温高压都使用双一次门,现在设备归属说不清楚,领导拍板就分给热工了 展开

    回复 回复

  • 黄老二
    黄老二2017年03月14日

    做措施的话&nbsp;应该归运行&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;检修的话归机务 展开

    回复 回复

  • 明亮24
    明亮242017年03月13日

    必须给机务啊,规程说的:lol 展开

    回复 回复