已知电力变压器容量,求算其二次侧(0.4kV)出线自动断路器瞬时脱扣器整定电流值口诀:配变二次侧供电,最好配用断路器;瞬时脱扣整定值,三倍容量千伏安。说明:(1)当断路器作为电力变压器二次侧供电线路开关时,断路器脱扣器瞬时动作整定值,一般按电工需熟知应用口诀巧用低压验电笔低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,
已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级口诀:远控电机接触器,两倍容量靠等级;步繁起动正反转,靠级基础升一级。说明:(1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控制。已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值口诀:直接起动电动机,容量不超十千瓦;六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。供电设备千伏安
知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求。已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。口诀 b :配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。说明:正确选
在现场测 试回路电阻测 试仪时,存在一个普遍的问题:当测 试仪的电压接线回路接触不良或断路时,测 试仪还将显示一个值,并且此时将出现以下情况: (1)电压环路是开放的,在测 试现场没有强烈的电场干扰。在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本上为0,因此仪器显示的测 试值接近于0。如果测 试人员具有足够的现场测 试经验,则可以推断出仪器是例外。排除仪器电压回路测 试线后,可获得最终的准确测 试结
变电运行应知应会83题1、发生事故后要“三不放过”指的是什么?答:事故原因不清不放过;事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过;没有采取防范措施不放过。2、保证安全的组织措施是什么?保证安全的技术措施是什么?答:组织措施: 1、工作票制度 2、工作许可制度 3、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。技术措施: 1、停电 2、验电 3、装设接地线 4、悬挂标示牌和装设遮栏。3、停、送
高压断路器的拒跳和拒合的原因和解决方法变电所中对负荷的停、送电的操作,关键的设备是高压断路器,也叫高压油开关,它的好坏直接决定整个变配电系统能否正常运行,是高压供、配电系统中最容易出现故障的薄弱环节,影响高压断路器不能正常工作的因素很多,主要存在于人为因素和设备自身因素等诸多原因,主要归纳为如下几点原因: 1、高压断路器无法正常合闸送电,此现象称为高压断路器开关的拒合现象,此现象在事故现场中经常
1.在变电站运行值班中,对于中性点不接地系统值班员常会遇到一些电压表输出不平衡的情况。若我们对这方面认识不足,往往会因为查找时间过长而耽误送电,因电压不平衡而误认为接地情况者,找不到问题之所在,却做许多无用功;另一方面也可能因为未能及时找到接地点,而引起扩大事故。所以,就这个问题有必要进行一些分析探讨。 br/2.一般情况下电压不平衡的分析br/2.1中性点不接地系统电压不平衡,可能是由于保险烧断
一、必答题:谈谈你对值长岗位的认识。如果你成为一名值长,你将从哪些方面搞好运行工作?答:一个方面,应谈出值长岗位的工作性质、主要工作内容、重要性、特殊性以及作一名值长应具备的管理及业务素质等。二个方面,如果我是一名值长,我将从以下几个方面开展运行工作:(1)以《电业安全工作规程》、《运行规程》等行业技术规范为工作准则,在日常工作中狠抓落实,杜绝各种安全隐患,确实体现“电业生产、安全第一”的指导思想
机变保护中的“失灵启动保护”,是判断保护已动作、电流仍存在、开关还在合位的情况,然后去启动“失灵保护”。你们的出口压板的这两个启动失灵,可能是启动不同的失灵保护所用,比如一个去启动开关的失灵保护、另一个去启动母线的失灵保护,或是直接启动跳闸的。我们也有楼主说的两个压板,一个是失灵启动保护(保护压板),另一个是失灵启动(功能压板),前一个是失灵保护启动回路里的,后一个是失灵启动保护的出口,一个去启动
瓦斯保护是变压器内部故障的主要保护元件,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同。瓦斯保护就是利用反应气体状态的瓦斯继电器(又称气体继电器)来保护变压器内部故障的。 在瓦斯保护继电器内,上部是一个密封的浮筒,下部是一块金属档板,