汽机TSI中的轴承振动,测量的是什么信号,是电压值还是频率值呢,能否通过信号源来强制一个数值来检验ets,或者能否通过DEH的逻辑组态来强制一个数值?请教了

  • 48
  • 927次浏览
  • 8人跟帖
sayoulara2015年05月12日
关注
[提问/讨论]热电偶与dcs的问题107

我这里用的是新华dcs系统,最近出现烟气温度测点,热电偶12支同时波动,第一次温度从370度跳变到290度15秒后正常,第二次是温度平滑下降从370度降到290度在40秒内,之后3分钟坏点,之后正常。经检查,实际温度没有变化,dcs显示是假温度。求大侠解剖~!

  • 107
  • 2182次浏览
  • 21人跟帖
fyy139276572015年05月11日
关注
[提问/讨论]DCS总线问题43

小弟单位很多总线设备,FF、DP的都有,大神们有没有关于Ovation3.5 总线的教材之类的,能系统的学习的书籍最好了

  • 43
  • 880次浏览
  • 6人跟帖
lsx4449067322015年05月10日
关注

作为热控检修的新人,目前在一家自备电厂,现在在一家自备电厂,效益不好,工资才两千多一点,而且看到今年上半年的新闻说是因为环境问题陆续关闭火力发电厂,现在不知道何去何从,有没有给点建议的前辈,请指教!

  • 77
  • 1783次浏览
  • 18人跟帖
红楼2015年05月08日
关注

各位大侠,请问一下ABB定位器能不能在菜单设置里把单出气控制改成双控制出气?

  • 75
  • 1080次浏览
  • 7人跟帖
chinayyg7762015年05月08日
关注

购置TSI系统的本特利3500及其传感器,代理商很多,不知道从哪里可以保证质量可靠、价格合理的产品

  • 12
  • 585次浏览
  • 2人跟帖
ry43342015年05月06日
关注
[提问/讨论]TDM系统16

目前TDM系统实际使用情况、存在的问题和发展趋势。

  • 16
  • 700次浏览
  • 2人跟帖
ry43342015年04月29日
关注

本帖最后由 lrflrf 于 2015-4-28 21:39 编辑 今天,我们厂子的压缩空气里不知道怎么回事进水了,定位器也有几个出了问题。1、定位器电路板应该没有问题,已经在新定位器上替换试验了,操作正常。初步判断为定位器内部的电磁阀有问题2、上气后进气阀压力显示正常,出气阀压力有1端正常,另外一端没有压力,操作加减均无反映,定位器为双作用的坐等大神解答,谁有西门子定位器中电磁阀的结构简图

  • 21
  • 822次浏览
  • 3人跟帖
lrflrf2015年04月28日
关注

我们用的浙大中控系统,现场来信号乙侧天然气压力迅速归零然后又恢复正常值,时间在两秒以内,可是天然气速断阀没有停止动作,求告诉原因!!!!

  • 30
  • 533次浏览
  • 5人跟帖
yx4965976342015年04月28日
关注
[提问/讨论]Tsi缓冲输出问题15

TSI(如本特利3500和菲利普MMS6000)的前端缓冲输出和后端缓冲输出在信号输出方式、可靠性和接线等方面有什么区别?

  • 15
  • 574次浏览
  • 3人跟帖
ry43342015年04月28日
关注
机组控制和热工
机组控制和热工/火电加入

热控知识讲解,测量、仪表、自动控制、DCS、PLC等。

  1. 404成员
  2. 0今日发帖
  3. 6398总帖
  4. 15010热度
申请管理员管理团队
  • 我
  • 筱秦同学
  • 孙悟空
  • 孙悟空
换一批推荐圈子
  • 电力江湖
    电力江湖9008人加入,12429个帖子
  • 电厂那些事儿
    电厂那些事儿380人加入,486个帖子
  • 我们都是电力人
    我们都是电力人247人加入,767个帖子
  • 智能电网
    智能电网44人加入,15个帖子
  • 除灰除尘圈
    除灰除尘圈248人加入,1251个帖子
  • 汽轮机运行与检修圈
    汽轮机运行与检修圈9189人加入,22122个帖子