京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
快启柴油发电机呀,保安电源不就有了。如果柴油发电机短时不能启动,最好在两小时之内做好准备,要不就惨了。 展开
0回复 回复
以下是引用随便看看啊在2004-12-9 10:54:15的发言:</br>忘了补充一点,若厂用电源失去不能很快恢复,对于氢冷机组要进行紧急排氢。</br>为什么呀? 展开
0回复 回复
如果没有特殊的情况就不要开,做重新起机的准备 展开
0回复 回复
以下是引用快乐风泉在2004-12-10 11:22:31的发言:</br></br></br>为什么呀?</br>厂用电没了,空氢侧交流密封油泵失电,虽然直流密封油泵会自启,但若厂用电短时不能恢复的话,220V直流系统也失去了充电电源,只能靠蓄电池维持供电,在主机直流油泵\空氢侧直流密封油泵同时运行(氢侧油泵不开问题不大)的情况下,蓄电池的的电能将很快耗尽,所以我们不能指望直流能长时间维持密封油系统运行,一旦失去密封油系统,那发电机里的氢气往外泄漏,到时氢气爆炸可就惨了. 展开
0回复 回复
必须全开真空破坏门 展开
0回复 回复
必须全开真空破坏门 展开
0回复 回复
28楼说得对厂用电都失去循泵和真空泵都已停运,可想而知真空是肯定是无法维持,但我想开真空破坏门对真空的下降可能会使真空提前到零。对减少汽机的惰走时间可能也有一定的好处。在厂用交流电全失的情况下,在保证机组能安全停运的前提下,我们还要考虑保住厂里的唯一的电源--直流,一般来说直流油泵的运行时间不能超过半小时,否则会有直流系统崩溃的危险。我认为不管开不开真空破坏门对减少惰走时间有没好处,处理的原则还是要以破坏真空紧急停机的来进行,另外因为循环水中断凝汽器里温度肯定是异常升高,所以为了避免凝汽器的急剧冷却,一定要等凝汽器排汽温度低于50度才能通循环水。 展开
0回复 回复
顶二楼! 展开
0回复 回复
直流油泵正常就维持空转,如转速还很高2500左右,也可冲至3000转/min维持空转 展开
0回复 回复
厂用电中断9.14.1 厂用电中断指厂用6000V、380V、220V交流电源全部中断。9.14.2 现象:9.14.2.1 交流照明熄灭,直流照明熄灭后立即恢复。9.14.2.2 生产现场声音突变。9.14.2.3 所有运行的交流电动机突然停止转动,备用机泵未联锁自启动。9.14.2.4 辅机出口压力、流量迅速下降,电动机电流指示到零。9.14.2.5 主蒸汽压力,温度迅速下降。9.14.3 处理:9.14.3.1 迅速减负荷到零,维持3000r/min运行。9.14.3.2 撤出中、低压抽汽,关闭抽汽出口电动(手动)阀。9.14.3.3 调整轴封供汽。9.14.3.5 停用各级回热抽汽。9.14.3.5 检查冷油器出口油温及发电机进出口风温,必要时投入备用水源。9.14.3.6 在处理过程中,任何一控制指标达到停机要求时,启动直流油泵按故障停机进行处理。9.14.3.7 汇报值班长及有关人员力求尽快恢复厂用电源,并首先保证油泵电源、循环水泵电源,以利及早盘车。9.14.3.8 厂用电恢复后对机组进行全面检查,根据机组状况进行机组启动工作。 展开
0回复 回复