开不开要看当时带多少负荷,负荷高就要开了 ,防止爆低压缸安全门, 展开
0回复 回复
如果汽动油泵或直流油泵正常,干嘛非要破坏真空呢?如果厂用电很快恢复,真空高一点儿,重启动的时间会更短一点儿。 展开
0回复 回复
直流油泵管用吗?如果不好使,赶紧破坏真空,手动盘。大不了,瓦坏一点点有油泵就不要慌,看当时的情况,可以开一点啊,我们厂没有遇到厂用电全停的时候啊我个人意见,交流啊。 展开
0回复 回复
全厂厂用电全部失去:事故前运方:我厂机组7X30MW,1--5号机组带30MW负荷运行,6号机组2350RPM高速暖机(首次启动),7号机组处于安装阶段。我厂没有并在电力系统上,和两兄弟电厂(6X30MW,6X12MW)并在一起孤网运行。事故经过:2004年6月16日10:07机炉控制室照明灯灭,机组声音异常。1--5机组发电机主保护跳机、和兄弟电厂的联络线跳闸、6号机跳机,全厂厂用电全部失去。立即启直流油泵,破坏真空。DCS 辅机复位,手动关闭对外供汽电动门,高加疏水至除氧器截门,锅炉给水总门,锅炉电动主汽门。10:20转速至零手动盘车。10:58电气合与兄弟电厂联络线成功,厂用电恢复。启交流润滑油泵,电动盘车;恢复各电动门、执行器位置;启凝结水泵投后缸喷水减温;启除盐水泵、给水泵,开1#炉炉给水总门、给水旁路门上水;复位MFT,启1-1引、送风机进行炉膛吹扫;启燃油泵。11:06 DCS点火允许,投油点火。11:18启循环水泵。11:19投减温减压站提供轴封汽源 11:21启1-2真空泵 11:25 1#机冲转 11:32定速 11:35并网 15:35 1--5机组全部并网。事故原因:初步分析,2号机组主变出线(35KV)电缆由于进水短路造成电气设备间内相应真空开关爆破,引起其他开关的连锁反应。 展开
0回复 回复
想一想电力生产的安全准则,还是应该安全第一的,赶紧破坏真空吧,保证机组的正常停运,还要做好手动盘车的准备,至于厂用电何时恢复,机组何时再冲转,就等处理完再说吧。 展开
0回复 回复
所幸直流油泵都好用,要不然可惨了。现在想起来都后怕处理过程中通过关小直流油泵出口门(润滑油压必须大于0。05MPA以上)以尽量延长直流系统供电时间。把全厂检修人员都喊来手动盘车,到现在还感觉手有点不听使唤,真是累人。 展开
0回复 回复
除氧器满水,安全门动作,震的要死。进汽电动门没电,除氧器就俩人手动关5台除氧器进汽门那个累呀。 展开
0回复 回复
冷却水都没了还不破坏真空?!低压缸安全膜会破,所有的油温会上去,疏扩会受不了刺激 展开
0回复 回复
汽机正常惰走时间45~50分钟,如果不破坏真空,直流油泵能否维持这么久?润滑油温能否维持正常?假如交流系统不能很快恢复的话???? 展开
0回复 回复