大家可能忽略了一点,当厂用电全部失去时,循环水泵和真空泵(或射水泵)失去电源,真空会急剧下降,还用开真空破坏门吗?你们的规程里都有真空急剧下降的原因吧。我倒是见过几次真空安全门损坏,其实更换真空安全门是很简单的。</br> 展开
0回复 回复
厂用电中断主要是指工作电源消失,此时应有备用电源自投和直流电源。应该破坏真空停机!同时禁开二级旁路及主汽管道疏水。其主要原因是:防止余汽、疏水进入凝结器造成凝结器正压;同时为了尽快降低转速,防止低压缸鼓风摩擦造成排汽温度高影响转子中心。 展开
0回复 回复
厂用电中断主要是指工作电源消失,此时应有备用电源自投和直流电源。应该破坏真空停机!同时紧开二级旁路及主汽管道疏水。其主要原因是:防止余汽、疏水进入凝结器造成凝结器正压;同时为了尽快降低转速,防止低压缸鼓风摩擦造成排汽温度高影响转子中心。 展开
0回复 回复
其实这种情况下,低压缸安全膜一般保不住的,根本来不及开真空破坏门</br>安全膜破了,多大的一个窟窿啊</br> 展开
0回复 回复
同意28楼的意见. 展开
0回复 回复
我想问个问题:有哪个厂的汽机在没有循环水的情况下可以维持住甩完负荷而空转时的真空???排汽温度会是多少?缸内高温金属的温度场散发的热量和叶轮的鼓风热量怎么排走的??低压安全膜能顶得住??油温和直流电源那倒是次要考虑的问题。敬请有过类似事故的当班者给予指教。 展开
0回复 回复
直流油泵运行后油温会升高最好开真空破坏门 展开
0回复 回复
主要目的是为了防止断油烧瓦的事故发生!灵活机动,保安段电源有!慌啥!? 展开
0回复 回复
厂用电中断时应马上启动直流油泵,如直流油泵正常可以不开破坏真空门,因为开破坏真空门是在事故状态下,如对机组有危害时才用,能使机组快速停运,而厂用电中断时并不对机组造成危害,真空高机组恢复时就快. 展开
0回复 回复
如果厂用电全部中断,油温会达到多少度?如果回油温度大75度,那不是要破坏真空?失去循环水,排气缸温度会涨到多少度?真空会降得多快?还是要着重考虑的,特别是对于汽机主控来说 展开