我厂是一台射水泵运行,另一台备用,昨天开备用泵,早晨停了,可停了备用泵后,排汽温度却由昨天的 29.5度上升到32.5度,而大气压97.7kpa.,真空是93.5kpa,却和昨天一样,这是为什么?排汽温度不是和真空对应的吗? 工况不同的是:循环水入口温度由昨天的15.5度下降到今天12度 请各位给解答一下 UploadFile/2004-11/20041124221914123.gif
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
排汽温度应该是排气压力下对应的饱和温度。</br>真空相同,大气压相同,那机组负荷相同吗?</br>排汽温度上升,热阻补偿对不对(我们发生过),温度测量准确吗?</br>循环水温下降为什么?</br> 展开
0回复 回复
你是那个厂的??? 展开
0回复 回复
你上QQ没,我加了你,可能是你的师弟 展开
0回复 回复
凝汽器内部的水汽应该是处于饱和状态,其温度和压力自然是对应的,但如果考虑到少量不凝性气体的存在,故实际不可能是绝对的100%对应。凝汽器存在一定的过冷度,故不可能真空和排汽温度一一对应,排汽温度可能稍高于真空对应的饱和温度,但一般情况下,真空度低,排汽温度高,这种对应关系还是存在的。 展开
0回复 回复
排汽温度是用热电偶测量吗?由于热电偶要冷端补偿,没果你厂没有冷端补偿或补偿不合适,当大气温度变化时,会引起测量误差。即天气温度下降,所测出温度会偏大。 展开
0回复 回复
排汽温度和真空当然不应一样,真空指的是凝汽器,排汽温度指的是汽机尾部,影响排汽温度的原因很复杂,不能一概而论。——————————一家之言,仅供参考。 展开
0回复 回复
排汽温度和真空是一一对应的,我认为真空的测量的有可能有偏差,但温度测量应当是相差不大的。 展开
0回复 回复
表计不准 展开
0回复 回复
排汽温度和真空不是对应的..排汽温度是一个准确的测量值..真空理论上讲是一个相对的计算值..大气压与实际压力的差值..环境温度变化..大气压也会变化..所以同样的排汽温度会有不同的真空值对应.. 展开
0回复 回复
不是一一对应的阿 展开