[求助]发电机低压记忆过流保护为什么是记忆电流。

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
53

[求助]发电机低压记忆过流保护为什么是记忆电流。

本帖由yvhkcel发布于2005-08-05 09:02:0011905次浏览33人跟帖

  • 53
  • 11905
关注
yvhkcel
2005年08月05日
帖子认领  

当发电机端发生短路的时间,机端的电流变大,电压降低,励磁降低。在这种情况下我们这的采用的是代延时的低压记忆过流保护,是记忆的电流,由电压返回保护返回,不管电流的返回与否,为什么是记电压,而不是记忆电流,他们说是因为是非金属短路。可是由于强励的作,会使得机端的电压升高,保护不就是返回了吗、还有为什么不通过返回系数来调非金属短路的非线性变化呢!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(33条)
还可输入600字
全部评论33
  • lijian_7728
    lijian_77282008年08月08日

    记忆电流也就是电流启动后的自保持,对于自并励发电机由于发电机的端部发生三相短路电流衰减比较快,但后备保护的时间比较长,保护还没有来得及动作,故障电流就消失,为了解决此矛盾就设置了低电压记忆过流保护来保护电气设备 展开

    回复 回复

  • thj0thj2008
    thj0thj20082008年07月21日

    原来如此,谢谢了 展开

    回复 回复

  • 秦敏
    秦敏2005年08月05日

    记忆电流也就是电流启动后的自保持,对于自并励发电机由于发电机的端部发生三相短路电流衰减比较快,但后备保护的时间比较长,保护还没有来得及动作,故障电流就消失,为了解决此矛盾就设置了低电压记忆过流保护来保护电气设备 展开