当发电机端发生短路的时间,机端的电流变大,电压降低,励磁降低。在这种情况下我们这的采用的是代延时的低压记忆过流保护,是记忆的电流,由电压返回保护返回,不管电流的返回与否,为什么是记电压,而不是记忆电流,他们说是因为是非金属短路。可是由于强励的作,会使得机端的电压升高,保护不就是返回了吗、还有为什么不通过返回系数来调非金属短路的非线性变化呢!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
发电机低压记忆过流保护其实是主变的后备保护。 展开
0回复 回复
低压记忆过流保护其实是主变保护的后备保护。 展开
0回复 回复
继续关注一下这方面的信息 展开
0回复 回复
记忆过流指在当发电机采用自并励系统时,由于励磁变接在发电机出口,当外部故障而主保护拒动时,正常后备保护应动作,可由于发电机出口电压降低,会造成转子电流减少,进而使定子电流减少使保护返回。为此设计了记忆过流保护,记忆故障初的电流而忽略以后的电流。记忆过流保护应为微机保护</br>作为发电机内部短路故障和区外短路故障的后备保护</br> 展开