0回复 回复
电力系统故障,一次电流增大时,为避免互感器二次回路的仪表、仪器不致因大电流而损坏,希望在过电流情况下,二次电流不要再与一次电流成正比增长,因此提出了仪表保安系数的要求。保安系数(FS)是指仪表保安电流与一次额定电流之比。保安电流则是指测量电流互感器在额定二次负荷下,其复合误差小于10%的最小电流。 对保护用电流互感器的基本要求之一是在一定过电流值下,误差应在一定限值之内。如果继电保护动作进间比较长,电流互感器稳态下规定的误差就能满足使用要求,这种电流互感器称为一般保护用P级电流互感器,运行在220KV以下系统,如果继电保护动作速度快,除考虑一次系统直流分量对二次电流的影响外,还要考虑剩磁影响,运行在500KV以上系统用TP类电流互感器。大型发电机出口故障,一次电流中直流分量存在时间长,有条件时应使用TP类互感器。另外,对数字快速保护,特别是差动保护,还应考虑互感器二次负荷变为阻性后,剩磁使互感器快速饱和的问题。解决方法是选择PR类对剩磁有控制的电流互感器。 展开
0回复 回复
我是上运行的,学习了。 展开
0回复 回复
QUOTE:以下是引用christinaxs在2008-1-17 9:23:00的发言:4楼的说,测量级CT为了在一次系统故障时保护所接入的仪表不被损坏,如指针式电流表在最大刻度时还向大方向偏转就会损坏表针等,通常具有保安系数的指标,就是当一次电流非常大时,其二次输出电流却不在成比例输出了,弱弱的问下,如果二次输出电流不成比例输出了,这个时候测量的值还准确吗?表计主要用于系统正常时的电压、电流、功率监测、计费。在测量表计是体现不出来准确故障电流的,系统故障持续时间是很短暂的,这个过程的计量是可以忽略的。故障过程的交流变量在保护装置正确地体现出来。 展开
0回复 回复
4楼的说,测量级CT为了在一次系统故障时保护所接入的仪表不被损坏,如指针式电流表在最大刻度时还向大方向偏转就会损坏表针等,通常具有保安系数的指标,就是当一次电流非常大时,其二次输出电流却不在成比例输出了,弱弱的问下,如果二次输出电流不成比例输出了,这个时候测量的值还准确吗? 展开
0回复 回复
QUOTE:以下是引用闻香在2008-1-15 11:17:00的发言:安评要求,需将接入发变组保护装置二次CT回路的故障录波器从中分离出来,即故障录波器所取电流分量应另取CT回路。经过检查,发现只有计量回路CT还有空余二次端子,所以只能将故障录波器接入计量回路。我想知道这样改造电流回路有没有问题?需要注意什么?不能用计量/测量CT接入故障录波,故障录波的作用是记录系统故障过程中交流量的变化,以进行故障分析。计量/测量CT很容易饱和,不能准确反映出故障电流,这样就起不到故障录波的作用了。建议你们还是找个保护级CT接入故障录波装置。没有端子加好了。 展开
0回复 回复
温故而知新 展开
0回复 回复
不满足整定原则和安装图纸的要求.你敢装上去吗...碰到懂得的上级.估计你奖金没了... 展开
0回复 回复
安评要求,需将接入发变组保护装置二次CT回路的故障录波器从中分离出来,即故障录波器所取电流分量应另取CT回路。经过检查,发现只有计量回路CT还有空余二次端子,所以只能将故障录波器接入计量回路。我想知道这样改造电流回路有没有问题?需要注意什么? 展开
0回复 回复
饱和拉.测量CT容易饱和,而保护CT没那么容易饱和.测量CT和保护CT不能混用.测量CT如果用在保护上,一旦有故障时,CT很快就饱和了(想想伏安特性曲线是怎么样的),就会达不到整定的定值,而不会跳而保护CT用在测量CT上,理论上没事,浪费的是别人的钱.哈哈 展开