复习一下基本的概念。。。 展开
0回复 回复
请问测量和计量可以共用一组CT吗? 展开
0回复 回复
保护CT最关键的是在几十倍的额定电流情况下保持精度测量CT是在一倍的额定电流情况下保持精度测量CT的精度在0.5够了计量的要求在0.2 展开
0回复 回复
测量级CT为了在一次系统故障时保护所接入的仪表不被损坏,如指针式电流表在最大刻度时还向大方向偏转就会损坏表针等,通常具有保安系数的指标,就是当一次电流非常大时,其二次输出电流却不在成比例输出了,而保护装置这时的要求却刚刚相反,要求二次电流必须真实地反应一次电流的大小,保证保护快速动作,也就是说要求CT不饱和。 展开
0回复 回复
饱和特性也不一样。 展开
0回复 回复
测量CT的铁芯较细,易饱和;而保护CT的铁芯较粗,甚至有气隙,不易饱和,其伏安特性较高。 展开