I0,3I0,U0,3U0的区别?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
42

I0,3I0,U0,3U0的区别?

本帖由liuming790306发布于2007-12-17 02:17:0015562次浏览56人跟帖

  • 42
  • 15562
关注
liuming790306
2007年12月17日
帖子认领  

先谢谢了!为什么要区分呢?只是3倍关系吗?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(56条)
还可输入600字
全部评论56
  • 波波仔
    波波仔2012年12月15日

    冷工很强很大。鼓掌。。。:) 展开

    回复 回复

  • 刘德龙
    刘德龙2012年11月29日

    现场中 I0与u0怎么接线呢  指的是小电流接地选线里面... 展开

    回复 回复

  • 刘德龙
    刘德龙2012年11月29日

    这个网站挺好的&nbsp;&nbsp;&nbsp;就是怎么用上去这么麻烦呢</br> 展开

    回复 回复

  • nepturew
    nepturew2010年05月06日

    如冷师傅说的 展开

    回复 回复

  • 蜘蛛刺客
    蜘蛛刺客2010年05月05日

    学习了!!!!!!!!! 展开

    回复 回复

  • liuxiaoying101
    liuxiaoying1012010年04月24日

    说得好详细啊!!! 展开

    回复 回复

  • jessekang
    jessekang2010年04月24日

    就是很简单的3倍关系,直接乘除法解决 展开

    回复 回复

  • yjjatdif
    yjjatdif2010年04月24日

    学学,好好学学!!!!冷工说的的确不错!! 展开

    回复 回复

  • wei_cheng1982
    wei_cheng19822010年04月24日

    冷工万岁冷工万岁 展开

    回复 回复

  • duwengjie
    duwengjie2010年04月23日

    1 概述&nbsp;</br>变压器的零序电流保护、变压器间隙电流保护与变压器零序电压保护一起构成了反应零序故障分量的变压器零序保护,是变压器后备保护中的重要组成部分,同时也是整个电网接地保护中不可分割的一部分。本文就变压器的零序电流保护的一些特点进行介绍。&nbsp;</br>2 零序电流互感器安装位置对保护的影响&nbsp;</br>零序电流的产生,对保护所体现的故障范围会有很大的影响(对于自耦变压器,零序电流只能由变压器断路器安装处零序电流互感器产生,本文不做讨论)。下面按故障点的不同展开如下分析(见图1):&nbsp;&nbsp;</br></br>&nbsp;</br></br>由上面的三种故障情况我们可以看到,变压器断路器处零序电流保护只能对安装处母线两侧的故障进行区分,变压器中性点处的零序电流保护只能对变压器高压侧与低压侧故障进行区分。如果采用断路器处的零序电流保护,则与线路的零序保护概念上基本是相同的,只不过零序方向可以根据电流互感器的极性选择指向主变或指向母线,指向母线则保护的范围只是断路器电流互感器安装处开始,需与线路零序保护配合且范围较小;指向主变,则要同主变另一侧的出线接地保护相配合,比较麻烦。如果采用主变中性点处的零序电流保护,则保护的范围比断路器处零序电流保护宽一些,同样根据主变中性点零序电流互感器的极性接线可以将中性点零序电流保护分为指向本侧母线或对侧母线,一般采用指向本侧母线,整定配合较清晰方便。我局目前运行的都是主变中性点零序电流保护,断路器处零序电流保护只有在旁路断路器带主变运行时才可能碰到,但如上面提到,对于主变其他侧有出线接地保护的因为整定配合的困难,此时旁路的零序电流保护宜退出,如为了对主变引线段进行保护,也可对旁路零序电流保护段进行适当保留。&nbsp;</br>3 变压器中性点电流互感器极性试验&nbsp;</br>一般情况下,零序功率方向要求做带负荷测试,但对于接于变压器中性点套管电流互感器的零序保护,其极性显然是无法用电流二次回路短接人为制造零序电流来检验接线极性正确与否的,因而整组极性试验就显得极为重要。可以利用直接励磁冲击,在电流互感器线圈二次侧产生的直流响应,用直流毫安或微安表观察指针的摆动来确定极性关系,具体做法见图2。&nbsp;</br></br>&nbsp;</br></br>在变压器引出线A、B、C三相短接,在短接处与变压器中性点加一直流励磁,当开关K合上的瞬间,如果直流毫安表指针正摆动,则K1与O'为同名端,如果直流毫安表指针反偏,则K2与O'为同名端。为保证验证结果正确,在按上图做完后,可将电压只加在B相上观察指针的摆幅变小,则试验结果正确。试验中必须注意电池电源的正负极性与直流毫安表的正负极性接线。 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证