I0,3I0,U0,3U0的区别?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
42

I0,3I0,U0,3U0的区别?

本帖由liuming790306发布于2007-12-17 02:17:0015572次浏览56人跟帖

  • 42
  • 15572
关注
liuming790306
2007年12月17日
帖子认领  

先谢谢了!为什么要区分呢?只是3倍关系吗?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(56条)
还可输入600字
全部评论56
  • zjgzyz
    zjgzyz2008年02月13日

    支持翡翠 展开

    回复 回复

  • why992
    why9922008年02月11日

    你说的是不是任意一相分解后的正序,负序 和零序阿? 展开

    回复 回复

  • CDMA133
    CDMA1332008年02月10日

    我个人的理解是U0=1/3(3U0),是什么意思呢?就是说三相的零序电压是大小、相位相同,我们平时所求的零序向量并不一定就完全是三相向量之和3U0,而是最后取此向量幅值的三分一即为U0,也就是这个才是大家所说的零序分量电压U0。,平时用3U0只是表示出现的零序电压罢了,也就是整个零序网络的零序电压,并不是所求的某相的零序分量数值,故有时候实际所求是故障点的U0,如果求的是开口三角形处的零序电压就要用3U0(记住:是电压电流幅值)。上述也同样适用于零序电流。 展开

    回复 回复

  • y_masker
    y_masker2008年01月30日

    顶冷工! 展开

    回复 回复

  • diama1983
    diama19832008年01月28日

    展开

    回复 回复

  • byxt
    byxt2008年01月28日

    QUOTE:以下是引用tom8hx在2008-1-25 20:12:00的发言: 零序分量的特点是大小相等,相位相同,零序电压3U0=UA+UB+UC,零序电流3I0=IA+IB+IC,当然都是向量的合成。U0和I0只是某一相的零序电压、零序电流,3U0和3I0是三相的合成值。3U0和3I0是三相的向量和,这个我可以理解。但是“U0和I0只是某一相的零序电压、零序电流”我还是不懂,平常用的时候就直接3U0/3得到,既然3U0是与三相都有关系的,那U0怎么就只是成了某一相相关的了?哪位好心人教教我啊~~~正序、负序、零序,无论是哪一个,他们都只是序分量。难道还能说序分量有相值、线值之分吗?好像可以理解,但没有这样的说法,这样说,不准确。已经完全理解了3U0,如果还不理解U0,而还这样的话,就有点误入歧途。 展开

    回复 回复

  • minzi7
    minzi72008年01月27日

    展开

    回复 回复

  • yguang0423
    yguang04232008年01月27日

    顶一下! 展开

    回复 回复

  • beyondmyself
    beyondmyself2008年01月26日

    冷工说的很好 展开

    回复 回复

  • 天弦
    天弦2008年01月26日

    QUOTE:以下是引用liuming790306在2007-12-17 10:49:00的发言:还是有些不懂啊,I0,U0是一相的零序值,那正常情况下I0,U0不一直有值拉.如果单单看单相的I0,那是等于说单相电流,实际上三相电流相加之后3U0正常情况下是为0的(三相平衡) 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证