你说的是不是任意一相分解后的正序,负序 和零序阿? 展开
0回复 回复
我个人的理解是U0=1/3(3U0),是什么意思呢?就是说三相的零序电压是大小、相位相同,我们平时所求的零序向量并不一定就完全是三相向量之和3U0,而是最后取此向量幅值的三分一即为U0,也就是这个才是大家所说的零序分量电压U0。,平时用3U0只是表示出现的零序电压罢了,也就是整个零序网络的零序电压,并不是所求的某相的零序分量数值,故有时候实际所求是故障点的U0,如果求的是开口三角形处的零序电压就要用3U0(记住:是电压电流幅值)。上述也同样适用于零序电流。 展开
0回复 回复
顶冷工! 展开
0回复 回复
展开
0回复 回复
QUOTE:以下是引用tom8hx在2008-1-25 20:12:00的发言: 零序分量的特点是大小相等,相位相同,零序电压3U0=UA+UB+UC,零序电流3I0=IA+IB+IC,当然都是向量的合成。U0和I0只是某一相的零序电压、零序电流,3U0和3I0是三相的合成值。3U0和3I0是三相的向量和,这个我可以理解。但是“U0和I0只是某一相的零序电压、零序电流”我还是不懂,平常用的时候就直接3U0/3得到,既然3U0是与三相都有关系的,那U0怎么就只是成了某一相相关的了?哪位好心人教教我啊~~~正序、负序、零序,无论是哪一个,他们都只是序分量。难道还能说序分量有相值、线值之分吗?好像可以理解,但没有这样的说法,这样说,不准确。已经完全理解了3U0,如果还不理解U0,而还这样的话,就有点误入歧途。 展开
0回复 回复
顶 展开
0回复 回复
顶一下! 展开
0回复 回复
冷工说的很好 展开
0回复 回复
QUOTE:以下是引用liuming790306在2007-12-17 10:49:00的发言:还是有些不懂啊,I0,U0是一相的零序值,那正常情况下I0,U0不一直有值拉.如果单单看单相的I0,那是等于说单相电流,实际上三相电流相加之后3U0正常情况下是为0的(三相平衡) 展开