我接触的几种南瑞保护如RCS931,RCS901,RCS921,LFP921都没有设计永跳和三跳出口,220KV以上的保护装置不是需要这些么?请问各位知道是什么原因么?望不吝赐教。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(17条)
还可输入600字
全部评论17
  • leecambo
    leecambo2009年06月22日

    :) 展开

    回复 回复

  • zhangyanjun0528
    zhangyanjun05282009年06月22日

    永跳即手跳,动作后不再进行重合闸 展开

    回复 回复

  • bjxqbl687
    bjxqbl6872009年06月22日

    学习了!很好 展开

    回复 回复

  • ylwqq2009
    ylwqq20092009年06月21日

    永跳压板是接启动TJR出口继电器的回路。在装置判别为永跳故障的时候(比如单跳失败就会启动永跳),这个时候由TJR出口跳闸,就不启动重合闸回路了。 展开

    回复 回复

  • lc.wenquxing
    lc.wenquxing2009年06月04日

    还是不明白...</br>南自的PSL603G线路保护中的"永跳"压板为何用??</br>哪位师傅能来给解释一下?不胜感激! 展开

    回复 回复

  • alaialai
    alaialai2008年02月20日

    好像南瑞是直接驱动分相出口设计思路问题 展开

    回复 回复

  • 冷翡翠
    冷翡翠2008年02月20日

    南瑞的线路保护装置没有"三跳出口",“永跳出口”压板。保护在遇到相间故障、永久故障时驱动TJA,TJB,TJC三个单相跳闸继电器同时出口。 展开