我接触的几种南瑞保护如RCS931,RCS901,RCS921,LFP921都没有设计永跳和三跳出口,220KV以上的保护装置不是需要这些么?请问各位知道是什么原因么?望不吝赐教。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
:) 展开
0回复 回复
永跳即手跳,动作后不再进行重合闸 展开
0回复 回复
学习了!很好 展开
0回复 回复
永跳压板是接启动TJR出口继电器的回路。在装置判别为永跳故障的时候(比如单跳失败就会启动永跳),这个时候由TJR出口跳闸,就不启动重合闸回路了。 展开
0回复 回复
还是不明白...</br>南自的PSL603G线路保护中的"永跳"压板为何用??</br>哪位师傅能来给解释一下?不胜感激! 展开
0回复 回复
好像南瑞是直接驱动分相出口设计思路问题 展开
0回复 回复
南瑞的线路保护装置没有"三跳出口",“永跳出口”压板。保护在遇到相间故障、永久故障时驱动TJA,TJB,TJC三个单相跳闸继电器同时出口。 展开