我接触的几种南瑞保护如RCS931,RCS901,RCS921,LFP921都没有设计永跳和三跳出口,220KV以上的保护装置不是需要这些么?请问各位知道是什么原因么?望不吝赐教。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
:victory::victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
“永跳”是驱动操作箱TJR去跳闸,同时TJR闭锁重合闸。没有永跳时,三相跳闸是通过启动操作箱分相跳闸回路去跳闸,同时保护还会给重合闸装置一个闭锁信号。 展开
0回复 回复
大家好像都没有理解楼主的意思 </br>南瑞的没有三跳和永跳 靠的是分相出口和闭锁重合闸</br>三跳时就是三个分相出口 闭重不出口</br>永跳就是三个分相出口 同时闭重出口 展开
0回复 回复
学习了 手跳就是永跳 展开
0回复 回复
有啊怎么没有 展开
0回复 回复
你没看图纸么? 展开
0回复 回复
大家说的都不错 学习了 展开
0回复 回复
谢谢,学习。 展开
0回复 回复
学习了</br></br></br>.... 展开
0回复 回复
呵呵</br>220KV的线路都是通过操作箱去跳闸的,现在的操作箱都设计的有三跳回路,怎么能说没有永跳呢</br>而且22万以上的线路发生单相接地故障的概率很高,而且大都是瞬时性的,可以通过重合来减少损失,当然对于重合于永久性的故障,保护会直接三跳的</br>设计思路很好嘛 展开
0回复 回复