我接触的几种南瑞保护如RCS931,RCS901,RCS921,LFP921都没有设计永跳和三跳出口,220KV以上的保护装置不是需要这些么?请问各位知道是什么原因么?望不吝赐教。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(17条)
还可输入600字
全部评论17
  • zhangquan7788
    zhangquan77882015年12月20日

    :victory::victory::victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • 阴模阳刻
    阴模阳刻2015年06月19日

    “永跳”是驱动操作箱TJR去跳闸,同时TJR闭锁重合闸。没有永跳时,三相跳闸是通过启动操作箱分相跳闸回路去跳闸,同时保护还会给重合闸装置一个闭锁信号。 展开

    回复 回复

  • 失落疾风
    失落疾风2015年06月18日

    大家好像都没有理解楼主的意思&nbsp;</br>南瑞的没有三跳和永跳&nbsp;靠的是分相出口和闭锁重合闸</br>三跳时就是三个分相出口&nbsp;闭重不出口</br>永跳就是三个分相出口&nbsp;同时闭重出口 展开

    回复 回复

  • jxtw
    jxtw2014年10月23日

    学习了&nbsp;&nbsp;手跳就是永跳 展开

    回复 回复

  • cy27love
    cy27love2013年10月27日

    有啊怎么没有 展开

    回复 回复

  • 凯撒踽踽
    凯撒踽踽2013年10月26日

    你没看图纸么? 展开

    回复 回复

  • 气你半死
    气你半死2013年10月26日

    大家说的都不错&nbsp;学习了 展开

    回复 回复

  • gyh198821
    gyh1988212009年07月23日

    谢谢,学习。 展开

    回复 回复

  • wenwubin1688
    wenwubin16882009年07月05日

    学习了</br></br></br>.... 展开

    回复 回复

  • wangdc
    wangdc2009年06月22日

    呵呵</br>220KV的线路都是通过操作箱去跳闸的,现在的操作箱都设计的有三跳回路,怎么能说没有永跳呢</br>而且22万以上的线路发生单相接地故障的概率很高,而且大都是瞬时性的,可以通过重合来减少损失,当然对于重合于永久性的故障,保护会直接三跳的</br>设计思路很好嘛 展开