南方电网规定,220KV线路的零序一段保护不投入运行,这是为什么呢?现在的零序一段保护,是不是都包含有灵敏一段和不灵敏一段在里面了?望高人指教,谢谢!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
学习了 展开
0回复 回复
展开
0回复 回复
展开
0回复 回复
好 展开
0回复 回复
帖子评价(0.0)0(0%)0(0%)0(0%) 零序I段定值要随运行方式变化而变化,否则、就有误动和拒动的可能。试想一次系统的运行元件变化了,投了一些新元件,或切了一些回路,零序网就变化了,仍在某点发生接地故障时,零序电流的分配要按新序网分配,各线的零序电流就变化了.为保证选择性,定值要重新整定才行。.如果I段定值仍不变就有误动和拒动的可能。 展开
0回复 回复
展开
0回复 回复
展开
0回复 回复
QUOTE:以下是引用zhangyantx在2008-2-25 22:38:00的发言:2个原因:1.主保护中有完善的接地距离后备保护,可以停用零序1段保护;2.零序1段受系统运方的影响较大,系统运行方式一旦改变,1段定值也必须做相应改动,否则可能导致超限.出于这两方面考虑,江苏电网在PSL603和RCS931配屏方式中全部取消了零序1段谢谢啊 你说的很好 我厂线路采用的PSL602、RCS931保护 你说的931保护已经屏蔽了 前段时间领导让我们解除602保护的零序一段,没想得通为什么 你说的很有道理 展开
0回复 回复
不错,解释的非常好,谢谢了 展开
0回复 回复
2个原因:1.主保护中有完善的接地距离后备保护,可以停用零序1段保护;2.零序1段受系统运方的影响较大,系统运行方式一旦改变,1段定值也必须做相应改动,否则可能导致超限.出于这两方面考虑,江苏电网在PSL603和RCS931配屏方式中全部取消了零序1段 展开