南方电网规定,220KV线路的零序一段保护不投入运行,这是为什么呢?现在的零序一段保护,是不是都包含有灵敏一段和不灵敏一段在里面了?望高人指教,谢谢!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(42条)
还可输入600字
全部评论42
  • hyr1234
    hyr12342008年03月06日

    学习了 展开

    回复 回复

  • popole
    popole2008年03月03日

    展开

    回复 回复

  • jsycdffd
    jsycdffd2008年03月02日

    展开

    回复 回复

  • linlongand2004
    linlongand20042008年03月01日

    展开

    回复 回复

  • 犁景
    犁景2008年03月01日

    帖子评价(0.0)0(0%)0(0%)0(0%)       零序I段定值要随运行方式变化而变化,否则、就有误动和拒动的可能。试想一次系统的运行元件变化了,投了一些新元件,或切了一些回路,零序网就变化了,仍在某点发生接地故障时,零序电流的分配要按新序网分配,各线的零序电流就变化了.为保证选择性,定值要重新整定才行。.如果I段定值仍不变就有误动和拒动的可能。 展开

    回复 回复

  • 股海
    股海2008年02月29日

    展开

    回复 回复

  • 股海
    股海2008年02月29日

    展开

    回复 回复

  • popole
    popole2008年02月27日

    QUOTE:以下是引用zhangyantx在2008-2-25 22:38:00的发言:2个原因:1.主保护中有完善的接地距离后备保护,可以停用零序1段保护;2.零序1段受系统运方的影响较大,系统运行方式一旦改变,1段定值也必须做相应改动,否则可能导致超限.出于这两方面考虑,江苏电网在PSL603和RCS931配屏方式中全部取消了零序1段谢谢啊 你说的很好 我厂线路采用的PSL602、RCS931保护 你说的931保护已经屏蔽了 前段时间领导让我们解除602保护的零序一段,没想得通为什么 你说的很有道理 展开

    回复 回复

  • puma520
    puma5202008年02月27日

    不错,解释的非常好,谢谢了 展开

    回复 回复

  • zhangyantx
    zhangyantx2008年02月25日

    2个原因:1.主保护中有完善的接地距离后备保护,可以停用零序1段保护;2.零序1段受系统运方的影响较大,系统运行方式一旦改变,1段定值也必须做相应改动,否则可能导致超限.出于这两方面考虑,江苏电网在PSL603和RCS931配屏方式中全部取消了零序1段 展开