南方电网规定,220KV线路的零序一段保护不投入运行,这是为什么呢?现在的零序一段保护,是不是都包含有灵敏一段和不灵敏一段在里面了?望高人指教,谢谢!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
学习了 展开
0回复 回复
展开
0回复 回复
最新发布的 零序电流保护技术原则如下:a) 零序电流保护应设置二段定时限,一段反时限。其中定时限第一段带方向(PT断线时自动取消方向),第二段不宜带方向;b) 应设置不大于100 ms 短延时的后加速零序电流保护,在手动合闸或自动重合时投入使用;c) 线路非全相运行时的零序电流保护不考虑健全相再发生高阻接地故障的情况,当线路非全相运行时自动将零序电流保护最末一段动作时间缩短0.5 s并取消方向元件,作为线路非全相运行时不对称故障的总后备保护,取消线路非全相时投入运行的零序电流保护的其他段。d) 零序电流保护反时限特性采用IEC标准反时限特性限曲线,t(I0)= </br> (Ip为电流基准值,对应“零序反时限电流”定值,TP为时间常数,对应“零序反时限时间”定值)。这样规定的原因是因为220KV输电线接地故障主要靠纵联保护和接地距离I段,而且已经双重化了,零序电流保护只要作高阻接地的后备来使用,不需要与其它保护配合,大大简化了整定计算.公式考不上去,太遗叹了.这是今年国家电网要发布的十个规程的第一个已发布规程中有关这方面讨论稿的内容,以见到正式规程为准. 展开
0回复 回复
谢谢 豁然开朗 展开
0回复 回复
顶了 展开
0回复 回复
展开
0回复 回复
不错! 展开
0回复 回复
展开
0回复 回复
接地距离保护和零序过流保护都是保护线路上发生几率最大的单相接地故障,两者各有优缺点:接地距离保护一段的保护范围稳定,不受运行方式变化的影响,接地距离二段保护的灵敏度较高,时限较短,而零序过流保护三段为了躲最大非全相电流使灵敏度降低,动作时间延长;但零序过流保护受过渡电阻的影响较小.在大过渡电阻接地的情况下,阻抗继电器可能拒动,而零序过流保护可能相继动作. 广东省220kV线路主网的接地距离保护和零序过流保护之间互为备用,而两者的保护范围之间没有考虑互相配合,即接地距离保护只与接地距离保护逐级配合,零序过流保护只与零序过流保护逐级配合.接地距离保护的后备段间配合时,已经考虑电网其余线路的N-1轮断运行方式,而零序过流保护的后备段间配合时,目前没有考虑电网其余线路的N-1轮断运行方式. 这是因为:零序过流保护受电网运行方式变化的影响较大,若考虑N-1轮断计算,后备保护段之间配合起来要困难得多,势必增加大量的失配线路,而且,在正常运行方式下,使保护性能变差,保护范围缩小.权衡这些利弊,我们在计算零序过流保护的后备段时,选择不考虑电网线路的N-1轮断运行方式.在保护的整定配合方面,我们遵循加强主保护,合理简化后备保护的整定原则,能更好地保证系统的稳定运行.考虑到零序保护一段受运行方式的直接影响比较大,所以,目前在保证高频保护投入运行的情况下,除了少部分特殊线路之外,220kV电网大部分线路的零序一段保护都退出运行.写的清晰,请问上面资料哪里得来?多谢! 展开
0回复 回复
接地距离保护和零序过流保护都是保护线路上发生几率最大的单相接地故障,两者各有优缺点:接地距离保护一段的保护范围稳定,不受运行方式变化的影响,接地距离二段保护的灵敏度较高,时限较短,而零序过流保护三段为了躲最大非全相电流使灵敏度降低,动作时间延长;但零序过流保护受过渡电阻的影响较小.在大过渡电阻接地的情况下,阻抗继电器可能拒动,而零序过流保护可能相继动作.广东省220kV线路主网的接地距离保护和零序过流保护之间互为备用,而两者的保护范围之间没有考虑互相配合,即接地距离保护只与接地距离保护逐级配合,零序过流保护只与零序过流保护逐级配合.接地距离保护的后备段间配合时,已经考虑电网其余线路的N-1轮断运行方式,而零序过流保护的后备段间配合时,目前没有考虑电网其余线路的N-1轮断运行方式.这是因为,零序过流保护受电网运行方式变化的影响较大,若考虑N-1轮断计算,后备保护段之间配合起来要困难得多,势必增加大量的失配线路,而且,在正常运行方式下,使保护性能变差,保护范围缩小.权衡这些利弊,我们在计算零序过流保护的后备段时,选择不考虑电网线路的N-1轮断运行方式.在保护的整定配合方面,我们遵循加强主保护,合理简化后备保护的整定原则,能更好地保证系统的稳定运行.考虑到零序保护一段受运行方式的直接影响比较大,所以,目前在保证高频保护投入运行的情况下,除了少部分特殊线路之外,220kV电网大部分线路的零序一段保护都退出运行. 展开
0回复 回复